baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Каким проводом расключать трех фазный счетчик?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Aleksandr
    Гость

    Каким проводом расключать трех фазный счетчик?

    Установили 3х фазный счетчик с трансами тока, расключили жестким проводом. Инспектор говорит что нужно мягким ,как быть? Где такое прописано?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    Установили 3х фазный счетчик с трансами тока, расключили жестким проводом.
    Установили в щите?

    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    Инспектор говорит что нужно мягким ,как быть? Где такое прописано?
    А Вы спросили у инспектора обоснование? Если он основывается на требовании пункта 3.4.4 ПУЭ, то Ваши присоединения не подпадают под этот пункт, так как они не подвержены вибрации и соединения осуществляются к неподвижным элементам аппаратуры. 3.4.4. По условию механической прочности:
    1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2;
    2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм2;
    3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам под винт.
    Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам аппаратуры (втычным соединителям, выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами.

  3. #3
    Aleksandr
    Гость
    До испытательной коробки провод мягкий пв3 а от коробки до счетчика жесткий ( сказал заменить,на мягкий. как его убедить)Счетчик и коробка установлены в шите ,а шит установили в водную панель в ВРУ.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    До испытательной коробки провод мягкий пв3 а от коробки до счетчика жесткий
    В данном случае нарушений нет, так как присоединение осуществляются к неподвижным элементам аппаратуры и по условиям механической прочности нарушений нет. Пусть инспектор обоснует свои требования с указанием пунктов НТД, которые были нарушены.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Aleksandr, в дополнение даю выписку из ГОСТ 32396-2013, где нет никаких ограничений по применению однопроволочных проводников от трансформаторов тока до клеммной коробки и прибора учёта.
    ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
    6.3.20 Цепи тока, отходящие от трансформаторов тока к счетчикам, должны выполняться медными изолированными проводами сечением не менее 2,5 мм , цепи напряжения - медными проводами сечением не менее 1,5 мм .
    6.3.21 Цепи управления следует выполнять проводниками сечением, установленным для соединяемой ими соответствующей аппаратуры.
    6.3.22 Провода внутренних цепей не должны иметь промежуточных соединений.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения