    Какая периодичность замеров освещения?

    С какой периодичностью проводят замеры освещения в образовательном учреждении?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Один раз в год, а также при наличии жалоб на освещение.

    МУК 4.3.2812-10 «Методы контроля. Физические фактор. Инструментальный контроль и оценка освещенности рабочих мест
    4.1. Перед проведением измерений производится сбор данных об особенностях освещения рабочего места по следующим показателям:
    1) наличие или отсутствие естественного освещения;
    2) система искусственного освещения;
    3) тип светильников;
    4) параметры размещения светильников;
    5) состояние светильников (загрязнение, укомплектованность отражателями, решетками, рассеивателями, уплотнителями и т.д.);
    6) тип источников света, их цветовая температура и параметры цветопередачи;
    7) сведения о "расфазировке" светильников и типе пускорегулирующего агрегата люминесцентных ламп;
    8) наличие и состояние светильников местного освещения;
    9) число негорящих ламп;
    10) состояние остеклений светопроемов, стен, потолков и др. по показателям, которые могут оказать влияние на результаты оценки измерений, в т.ч. определяют необходимость поправок нормативного значения;
    11) особенности условий труда, включая хронометраж работы, освещения, характер рабочей поверхности, характеристики объектов работы и особенности зрительной работы, возрастные характеристики работников, влияющие на требования к проведению измерений и оценку их результатов.
    Контроль условий освещения проводится 1 раз в год, а также при наличии жалоб на освещение.
    Необходимые сведения предоставляются владельцем объекта.