    Кто должен заниматься заменой ввода в дом?

    Здравствуйте, у меня такой вопрос, был взрыв газа (баллона) в жилом доме, после чего было принято решение снести дом и построить новый, вот дом уже построили и согласно проекта электрика заменена только внутри дома и от ВРУ до гусака, дело движется к приемке, кто должен заниматься вопросом запитки дома от опоры до гусака заказчик, подрядчик, тех.контроль, авторский надзор (проектировщик) ? Какие действия и какая из сторон договора должна принять и кто и когда должен приехать и подключить дом и за чей счет будет прокладываться провод от опоры до гусака? И может ли осуществиться приемка электромонтажных работ без запитывания его к ЛЭП?
    Последний раз редактировалось Павел; 17.08.2015 в 16:23.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    кто должен заниматься вопросом запитки дома от опоры до гусака заказчик, подрядчик, тех.контроль, авторский надзор (проектировщик) ?
    Должен заниматься собственник ответвления, то есть тот, кому по акту балансовой и эксплуатационной ответственности принадлежит ВЛИ от опоры до ВРУ в доме. Ответвление от ВЛ должно быть проложено от опоры до ВРУ неразрывно.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какие действия и какая из сторон договора должна принять и кто и когда должен приехать и подключить дом и за чей счет будет прокладываться провод от опоры до гусака?
    Все работы ведутся за счёт собственника ответвления. Подключение ответвления осуществляет энергоснабжающая компания. Подключают после выполнения ТУ.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И может ли осуществиться приемка электромонтажных работ без запитывания его к ЛЭП?
    Может. Заказчик принимает работы, которые оговорены договором подряда. Подключение ответвления к ЛЭП не входит в ответственность подрядной организации.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    А где написано, что питание должно быть проложено до ВРУ не разрывно?

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    А ТУ должно выполняться во время составления проекта или после, когда это делается?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А как проверить работоспособность электрооборудования, запитать дом от времянки?
    Да, запитывают по временной схеме.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А для того что бы дом был запитан от лэп, действия должна предпринимать управляющая компания, ведь она по договору заказчик?
    По новому порядку управляющая компания должна подать заявку в ЭСО.
    Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 N 915 "О внесении изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
    п. 8/4. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены соответствующие жилые помещения, в том числе многоквартирный дом, управляющей организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) по решению общего собрания собственников жилых помещений, в том числе в многоквартирном доме, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - одним из собственников помещений в таком доме или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, удостоверенные доверенностью, выданной в письменной форме ему всеми или большинством собственников помещений в таком доме, в соответствии с границей балансовой принадлежности, указанной в пункте 161 настоящих Правил.".

    Более подробно о внесении изменений в "Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии" смотрите в теме Увеличение мощности в квартире

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А где написано, что питание должно быть проложено до ВРУ не разрывно?
    ПУЭ, п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А ТУ должно выполняться во время составления проекта или после, когда это делается?
    Сначала подаётся заявка, потом получают ТУ, а проект делают после получения тех.условий.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    А как проверить работоспособность электрооборудования, запитать дом от времянки? А для того что бы дом был запитан от лэп, действия должна предпринимать управляющая компания, ведь она по договору заказчик? И какие действия какое письмо она должна написать в эсо? Ведь ей еще нужно будет поставить на учет счетчики.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Григорий, спасибо за ответ, написал в ук, что бы они подали заявку в эсо.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Вот возник вопрос, провод СИП на ответвление от опоры до ВРУ должен быть учтен в смете капитального ремонта? или его тоже должна предоставлять ЭСО? Или если он был при снесении дома то его же подключает ЭСО ? Или СИП должен быть предусмотрен в договорной смете между подрядчиком и заказчиком и при выполнении электромонтажных работ покупается СИП подрядчиком подключается к ВРУ, дотягивается подрядчиком до опоры, вызывается заказчиком ЭСО и ЭСО подключают СИП к ЛЭП?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    провод СИП на ответвление от опоры до ВРУ должен быть учтен в смете капитального ремонта? или его тоже должна предоставлять ЭСО?
    Кому будет принадлежать ответвление на основании установленной границы балансовой и эксплуатационной ответственности, тот должен будет покупать и прокладывать СИП, соответственно, тот кто должен это делать, то и составляет смету.
    У Вас должен быть акт балансовой и эксплуатационной ответственности, в котором прописывается граница. На основании акта, все расходы по приобретению и прокладке, каждая из сторон выполняет в границах своей ответственности, если другой порядок не установлен соглашением сторон.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Григорий, спасибо!