Тема: Как управлять указателями «Выход»?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как управлять указателями «Выход»?

    Как управлять указателями «выход» в больших зрительных залах? По СП 3.13130.2009, п. 5.2 Световые оповещатели «Выход» в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания в них людей. Значит ли это, что у каждого указателя нужно устанавливать выключатель?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Значит ли это, что у каждого указателя нужно устанавливать выключатель?
    Световые оповещатели «Выход» должны быть включены в течение всего времени пребывания зрителей в здании, даже в том случае, когда в зрительном зале никого нет. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением должно осуществляться из специального помещения. Никаких отдельных выключателей на указатели "ВЫХОД", как и на другие светильники аварийного освещения, устанавливать нельзя.

    ПУЭ, п. 7.2.34. Световые указатели должны присоединяться к источнику питания освещения безопасности или эвакуационного освещения или автоматически на него переключаться при исчезновении напряжения на питающих их основных источниках. Световые указатели должны быть включены в течение всего времени пребывания зрителей в здании.

    п. 7.2.35. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением должно предусматриваться из помещения пожарного поста, из щитовой аварийного освещения или с ГРЩ (ВРУ).

    СП 3.13130.2009 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
    п. 3.5 Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям.