Тема: Провод СИП размотался, это хорошо или плохо?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Marcuss
    Гость

    Провод СИП размотался, это хорошо или плохо?

    Проводим работы по замене проводов уличного освещения (замена неизолированных проводов на СИП). Провод СИП во время монтажа размотался, в некоторых местах просветы между проводниками. Вышел спор, по поводу того, что на функционирование линий освещения это не повлияет. Но ведь не зря есть ГОСТы по которым их изготавливают, согласно которых определен даже шаг скрутки, определено направление скрутки жгута. Есть определение из ПУЭ 7: Самонесущий изолированный провод - скрученные в жгут изолированные жилы, причем несущая жила может быть как изолированной, так и неизолированной. Механическая нагрузка может восприниматься или несущей жилой, или всеми проводниками жгута. Приглашали спеца с другой организации и все как в один голос "ничего страшного, так бывает". Что делать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
    Приглашали спеца с другой организации и все как в один голос "ничего страшного, так бывает".
    Правильно говорят.

    Цитата Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Сбандажируйте провода в жгут при помощи хомутов наружной установки и тогда будет всё в порядке. Используйте стяжки кабельные всепогодные усиленные с двойным замком.
    Технические характеристики
    Для крепежа и бандажирования кабелей и СИП
    Материал: нейлон 12, самозатухающий, без галогенов
    Цвет: черный, устойчивость к ультрафиолетовому излучению
    Температура эксплуатации: от -40°С до +85°С
    Усиленный замковый механизм одностороннего хода
    Двойной горизонтальный замок для стяжек шириной 9 мм
    Обладают особой прочностью, стойкостью к погодным условиям и агрессивным воздействиям внешней среды

  3. #3
    Marcuss
    Гость
    А почему СИПовские провода скручивают в жгут изготовители?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Скрутка проводов необходима для крепления токопроводящих проводов вокруг несущей жилы, а так же для повышения суммарной разрывной прочности.