baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Как прокладывать короба по деревянным поверхностям?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как прокладывать короба по деревянным поверхностям?

    Разъясните, пожалуйста, пункт 2.1.39 ПУЭ. Насколько я понял согласно ему нельзя прокладывать кабель каналы непосредственно по деревянным поверхностям? Должны быть изолирующие подставки?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Должны быть изолирующие подставки?
    Ничего подкладывать под короб не требуется.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Разъясните, пожалуйста, пункт 2.1.39 ПУЭ.
    Данный пункт ПУЭ устарел и в нем не рассматривалось применение современных материалов, способных предотвратить возникновение пожара. В настоящее время необходимо руководствоваться более свежими нормативно-техническими документами.

    ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

    527 Выбор и монтаж электропроводок по условиям ограничения распространения горения
    527.1 Меры безопасности в пределах отдельного помещения, ограниченного в пожарном отношении
    527.1.1 Риск распространения горения должен быть минимизирован выбором соответствующих материалов и производством монтажных работ.
    527.1.2 Электропроводки должны быть смонтированы так, чтобы не снижать эксплуатационные характеристики конструкций и пожарную безопасность.
    527.1.3 Кабели, удовлетворяющие требованиям МЭК 60332-1-2, и материалы, удовлетворяющие требованиям соответствующих стандартов на нераспространение горения, могут применяться без дополнительных мер предосторожности.
    Примечание - В электроустановках, где имеются особые риски, могут потребоваться кабели, удовлетворяющие более жестким требованиям при групповой прокладке в соответствии с МЭК 60332-3.
    527.1.4 Применение кабелей, не удовлетворяющих требованиям МЭК 60332-1-2 по нераспространению горения, должно быть ограничено короткими отрезками для присоединения оборудования к стационарным электропроводкам, которые не должны в любом случае распространять огонь от одного пожарного отсека к другому.
    527.1.5 Материалы, классифицированные как негорючие, в соответствии с МЭК 60439-2, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534 могут применяться без специальных мер предосторожности. Другие материалы, выполненные по стандартам, устанавливающим подобные требования в части распространения горения, могут также применяться без специальных мер предосторожности.
    527.1.6 Части электропроводок, кроме кабелей, не классифицированных по распространению горения, как определено в МЭК 60439-2, МЭК 60570, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534, но во всех других отношениях удовлетворяющих требованиям соответствующих стандартов, при их применении должны быть полностью заключены в оболочку из негорючих материалов.
    527.2 Уплотнение проходов электропроводок
    527.2.1 При проходе электропроводки через элементы строительных конструкций, таких как полы, стены, крыши, потолки, перегородки, остающиеся после прохода электропроводок отверстия, должны быть заделаны со степенью огнестойкости соответствующего элемента строительной конструкции.
    Примечания
    1 В процессе монтажа электропроводок могут потребоваться временные заделки.
    2 Измененная в процессе монтажа огнестойкость должна быть восстановлена как можно быстрее.
    527.2.2 Электропроводки, которые проходят через элементы строительных конструкций, должны иметь внутреннее уплотнение, обеспечивающее ту же огнестойкость, что и наружное уплотнение в соответствии с 527.2.1.
    527.2.3 Электропроводки, выполненные кабелем в трубах, коробах или специальных коробах, классифицированные как не распространяющие горение согласно соответствующему стандарту и с максимальной внутренней площадью поперечного сечения 710 мм , не нуждаются во внутреннем уплотнении при условии, что:
    - электропроводка удовлетворяет испытаниям по МЭК 60529 для IP33; и
    - любое оконечное устройство системы в одном из отсеков, разделенных в строительном отношении, удовлетворяет испытаниям по МЭК 60529 для IP33.
    527.2.4 Никакая электропроводка не должна проходить через элемент строительной конструкции, который предназначен для несения нагрузки, если целостность элемента, несущего нагрузку, нельзя гарантировать после такого проникновения.
    527.2.5 Уплотнения, удовлетворяющие 527.2.1 или 527.2.2, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в той же степени, что и сама электропроводка, с которой они используются, и, кроме того, они должны удовлетворять следующим требованиям:
    - быть стойкими к продуктам сгорания в той же степени, что и элементы строительных конструкций, через которые они проходят;
    - обеспечить ту же самую степень защиты от воды, как это требуется для элемента строительства, в котором они были установлены;
    - уплотнение и электропроводка должны быть защищены от капающей воды, которая может переместиться вдоль электропроводки, или материалы, используемые для изоляции, должны быть стойкими к влажности.
    Примечания
    1 Уплотнения должны быть совместимыми с материалами электропроводки, с которой они находятся в контакте, должны допускать тепловое перемещение электропроводки без ухудшения качества изоляции и иметь соответствующую механическую прочность, чтобы противостоять усилиям, которые могут возникнуть из-за повреждения поддерживающих конструкций электропроводки в результате пожара.
    2 Требования 527.2.5 могут быть удовлетворены, если:
    - крепежные или поддерживающие конструкции кабелей устанавливаются в пределах 750 мм от уплотнения и в состоянии выдержать механические нагрузки, ожидаемые в случае разрушения при пожаре, при этом никакая деформация не передается на уплотнение; или
    - уплотнение само обладает соответствующими характеристиками.

    Таблица А.52.3 - Примеры способов монтажа с указаниями по определению допустимых токовых нагрузок



    В.52.6 Способы монтажа
    B.52.6.1 Рекомендованные способы
    b) Рекомендованные способы В1 - позиция 4 таблицы А.52.3 (изолированные проводники в трубе на деревянной стене) и В2 - позиция 5 таблицы А.52.3 (многожильный кабель в трубе на деревянной стене).
    Труба монтируется на расстоянии от поверхности менее 0,3 диаметра кабеля. Трубы могут быть из металла или пластмассы.
    Когда трубы монтируются на кладке, допустимые токовые нагрузки могут быть увеличены. Данный вопрос находится в стадии рассмотрения.
    c) Рекомендованный способ С - позиция 20 таблицы А.52.3 (одножильный или многожильный кабель на деревянной стене).
    Кабель монтируется на расстоянии от поверхности менее 0,3 диаметра кабеля. Трубы могут быть из металла или пластмассы.
    Когда трубы монтируются на кладке, допустимые токовые нагрузки могут быть увеличены. Данный вопрос находится в стадии рассмотрения.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Здравствуйте, то есть ВВГнг-ls можно прокладывать в гофре и коробе по сгораемым конструкциям без подкладок и можно ли прокладывать так же провод ПуГВнг-ls? Это относится к открытой прокладке или к скрытой или к той и той, можно ли прокладывать кабель с индексом НГ по сгораемым конструкциям чердака в ПВХ трубе? И при прохождении ПВХ труб через деревянную стену или бетон нужно ли применять стальную гильзу?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    о есть ВВГнг-ls можно прокладывать в гофре и коробе по сгораемым конструкциям без подкладок и можно ли прокладывать так же провод ПуГВнг-ls?
    Можно прокладывать кабель и провод в гофре и коробе по сгораемым конструкциям без подкладок. Владимир привёл ГОСТ Р 50571.5.52-2011, в таблица А.52.3 указаны примеры способов монтажа.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Это относится к открытой прокладке или к скрытой
    К открытой.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    можно ли прокладывать кабель с индексом НГ по сгораемым конструкциям чердака в ПВХ трубе?
    Вы уже задавали подобный вопрос и получили исчерпывающий ответ в теме "Требования к электроснабжению подвала, чердака". Ничего в требованиях к чердачным помещениям не изменилось и будет только ужесточаться.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Микола, спасибо понял.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения