Тема: Какими зажимами делать ответвление от СИП?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какими зажимами делать ответвление от СИП?

    Допускается ли соединение СИП (4х16) и медного жесткого (одножильного) провода ВВГ-нг (4х10) с помощью прокалывающих зажимов типа ЗПО 16-95/1,5-10 (КВТ), EP95-13 (Tyco) или SX-16 (Niled)? Не приведет ли это к некачественному соединению, а следовательно к потерям напряжения, нагреванию и, как следствие, отгоранию контактов? На какие токи вообще рассчитаны прокалывающие зажимы? Если такое соединение недопустимо, то какой способ соединения рекомендуется по правилам?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Допускается ли соединение СИП (4х16) и медного жесткого (одножильного) провода ВВГ-нг (4х10) с помощью прокалывающих зажимов типа ЗПО 16-95/1,5-10 (КВТ), EP95-13 (Tyco) или SX-16 (Niled)?
    Перечисленные Вами зажимы как раз предназначены для выполнения ответвлений от СИП. Зажимы ЗПО 16-95/1,5-10 (КВТ) и EP95-13 (Tyco) предназначены для выполнения наружных ответвлений, а зажимы SX-16 (Niled) для выполнения ответвлений в закрытых помещениях и тоннелях.

    Прокалывающий герметичный зажим ЗПО 16-95|1,5-10 (КВТ)
    Технические характеристики:
    Материал контактной части: стальная анодированная пружина
    Материал изоляции: нейлон 6,6
    Температурный диапазон: от - 40С до + 105С
    Сечение проводов, кв.мм:
    Магистральных 16-95
    Ответвительных 1,5-10


    Примечания:
    Герметичные прокалывающие зажимы ЗПО предназначены для выполнения ответвлений от магистральных линий медных и алюминиевых изолированных проводов напряжением до 1кВ без их разрезания и снятия изоляции с проводника. Контроль над усилием затяжки болтов осуществляется срывной головкой.

    Преимущество прокалывающих зажимов:
    - Простота и удобство монтажа
    - Монтаж осуществляется без снятия изоляции и разрезания проводника
    - Герметичность соединения (стойкость к атмосферным осадкам)
    - Надежность контактного соединения без механической деформации проводника
    - Конструкция зажима рассчитана на монтаж при низких температурах

    Прокалывающий герметичный зажим EP95-13 TYCO
    Технические характеристики:

    Прокалывающие зажимы предназначены для соединения и ответвления всех видов проводников СИП до 1 кВ, а также для подключения проводов абонентов и освещения.
    При затягивании болтов, зубцы контактных пластин прокалывают изоляцию и создают надежный электрический контакт.
    Монтаж может быть осуществлен на действующей линии без отключения питания магистрали.
    Надежность контактного соединения обеспечивается точно подобранным моментом затяжки болта со срывной головкой.
    Конструкция зажима обеспечивает герметичность соединиения и устойчивость к атмосферным осадкам.
    Изолированный корпус выполнен из погодо- и ультрафиолетостойкого полимера, армированного стекловолокном.
    Зажимы предназначены для монтажа Al и Cu жил.
    Зажимы снабжены резиновым колпачком для изоляции конца провода ответвления.
    Быстрый монтаж без снятия изоляции.

    Болт: М6
    Сечение магистрали: 16-95 мм²
    Сечение ответвления: 1,5-10 мм²
    Момент затяжки: 7 Н/м

    Зажим ответвительный огнестойкий SX-16 (Niled)
    Технические характеристики:
    Ответвительный прокалывающий зажим SX-16 с болтом со срывной головкой.
    Корпус зажима выполнен из пластика с повышенной устойчивостью к воздействию огня.
    Предназначен для применения на одножильных проводах и кабелях, уложенных в лотки и на полки.
    Может применяться в тоннелях метрополитена, автомобильных транспортных тоннелях, в крупных помещениях (производственные цеха, торговые комплексы и т.д.).
    Технические характеристики соответствуют стандарту UNE 21 – 021.
    Cечение провода магистральной линии: 16-95 мм².
    Cечение провода ответвительной линии: 1,5-16 мм².


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Не приведет ли это к некачественному соединению, а следовательно к потерям напряжения, нагреванию и, как следствие, отгоранию контактов?
    Смотря где будете применять конкретный тип зажимов. Смотрите характеристики и в соответствии с ними применяйте в конкретном случае.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На какие токи вообще рассчитаны прокалывающие зажимы?
    Токи равные допустимым длительным токам для проводов и кабелей максимального сечения, указанного в технической характеристике на конкретный тип зажима.