Тема: Угловая опора из двух установленных рядом вертикальных стоек

Комбинированный просмотр

  1. #1
    vladimir.erohin.90
    Гость

    Угловая опора из двух установленных рядом вертикальных стоек

    Добрый день!
    Возникла проблема с прокладкой ВЛИ-0,4 кВ. Длина линии около 350м, но условия не позволяют устанавливать на трассе опоры с подкосом. Иногда делают угловые опоры из двух вертикальных стоек, нет ли у кого ссылки на проект подобной опоры. Нужны размеры и металлоконструкции для соединения этих стоек.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Посмотрите рабочие чертежи Серия 3.407.1-143 Выпуск 5. Железобетонные опоры для пересечений с инженерными сооружениями.

  3. #3
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Там нет (есть только ПА-10-2 из четырех стоек, но она не подходит). Нашел в типовом проекте 21.0112-11 опору УА23.