    Как проложить кабель по стене дымохода?

    Нужно проложить кабель ВВГнг 3*2,5 по кирпичной стене поперек дымохода от настенного газового котла, который находиться в кирпичной стен. Как рекомендуется по правилам?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нужно проложить кабель ВВГнг 3*2,5 по кирпичной стене поперек дымохода от настенного газового котла, который находиться в кирпичной стен.
    Надо проложить кабель в обход данного участка по другой стене, чтобы защитить кабельную линию от дополнительного нагрева.

    ПУЭ, п. 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
    При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
    п. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

    ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011
    ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
    Часть 5-52
    Выбор и монтаж электрооборудования.
    Электропроводки
    522.2 Внешние источники тепла
    522.2.1 Для защиты электропроводок от вредного воздействия тепла от внешних
    источников следует использовать один или несколько из следующих способов:
    - экранирование тепла;
    - размещение достаточно далеко от источника тепла;
    - выбор элементов электропроводки с учетом возможности дополнительного повышения
    температуры, которое может произойти;
    - локальное применение теплоизоляционного материала, например, жаростойкой
    изолированной оплетки (покрытие).
    Примечание - Тепло от внешних источников может передаваться излучением, конвекцией или
    теплопроводностью, например:
    - от систем горячего водоснабжения;
    - от приборов и светильников;
    - выделяющееся тепло при производственных процессах;
    - через материалы, проводящие тепло;
    - от солнечного излучения.