baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Можно ли выполнять приемо-сдаточные измерения без СРО?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли выполнять приемо-сдаточные измерения без СРО?

    Имеется электролаборатория, срок действия регистрации до конца 15 года. На момент получения свидетельства, лаборатории могли проводить все виды электроизмерений, в т.ч. приемо-сдаточные. Позже, в 2014 году появилось требование, что для проведения приемо-сдаточных испытаний, лаборатории, получающие свидетельства, должны иметь СРО. Сейчас возникла ситуация, что с нашей организации инспектор требует СРО для проведения пуско-наладки, хотя наше свидетельство еще действует и получалось без СРО. Как быть, на что ссылаться?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Позже, в 2014 году появилось требование, что для проведения приемо-сдаточных испытаний, лаборатории, получающие свидетельства, должны иметь СРО.
    Можете показать данное требование, которое отменяет положение перечня видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства? У Вас есть конкретный документ на который ссылается инспектор?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Как быть, на что ссылаться?
    Ссылайтесь на Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
    24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*
    24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*
    24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем*
    24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*
    24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики*
    24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*
    24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок*
    24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*
    24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования*
    __________________________________________________ __________________
    * Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации

    Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
    (введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
    1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
    1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ);
    2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений;
    3) линейно-кабельные сооружения связи и сооружения связи, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более;
    5) объекты космической инфраструктуры;
    6) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры;
    7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
    8 ) метрополитены;
    9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов;
    10) утратил силу. – Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ;
    10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
    (п. 10.1 введен Федеральным законом от 04.12.2007 N 324-ФЗ)
    11) опасные производственные объекты, на которых:
    а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Не относятся к особо опасным и технически сложным объектам газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно;
    (в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 324-ФЗ)
    б) утратил силу с 1 января 2008 года. – Федеральный закон от 04.12.2007 N 324-ФЗ;
    в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
    г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях;
    д) используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры.
    2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
    1) высота более чем 100 метров;
    2) пролеты более чем 100 метров;
    3) наличие консоли более чем 20 метров;
    4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров;
    5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от SergA Посмотреть сообщение
    правильно ли я понял, что для проведения испытаний и измерений не требуется СРО
    Правильно. Если Вы не ведёте работы на объектах, которые перечислены в Статье 48.1, то не требуется допуск СРО. В выделенной сноске всё написано:

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    * Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации

  4. #4
    SergA
    Гость
    Прошу прощения наверное за мою тупость, но правильно ли я понял, что для проведения испытаний и измерений не требуется СРО

  5. #5
    SergA
    Гость
    Почитав форум и сайт уже это понял, но все равно большое спасибо за ответ.
    Но возник другой вопрос могу ли я заключить договор на проведение испытаний от организации не имеющей свидетельства о регистрации электролаборотории, но с учётом что все протоколы будут подписаны и отштампованы организацией имеющей такое свидетельство

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Хозяин - барин. Вы сядете в автомобиль с водителем, не имеющим прав на управление, при условии, что опытный шофёр отдаст ему свои права или выпишет доверенность?

    Какой смысл в такой схеме? Экономия средств? Если Вы и организация, имеющая аккредитацию в Ростехнадзоре готовы взять на себя ответственность за возможные ошибки при выполнении работ и их последствия, то, конечно, можете. Любая проверка надзорных органов подлог заметит. Набор штрафных санкций и статей, вплоть до статей из УК, будет разнообразнейшим.

  7. #7
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Какой смысл в такой схеме?
    Михаил_Д! По такой схеме люди уходят от налогов.

  8. #8
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Набор штрафных санкций и статей, вплоть до статей из УК, будет разнообразнейшим.
    При желании конечно можно распознать увод средств от налогов, но с юридической точки зрения эта схема законна.

  9. #9
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от SergA Посмотреть сообщение
    могу ли я заключить договор на проведение испытаний от организации не имеющей свидетельства о регистрации электролаборотории, но с учётом что все протоколы будут подписаны и отштампованы организацией имеющей такое свидетельство
    Можете, но надо тогда в договоре подряда вписать в раздел "ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА" пункт "Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ субподрядную организацию". После заключаете договор подряда с субчиком и выполняете работы в статусе генподрядчика.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Наталья, юридически, конечно, схема законна. Трагедии в Хромой лошади, торговом центре в Казани и прочие аналогичные случаи не получившие огласку, происходят именно потому, что где-то кто-то экономил, сокращал накладные расходы и т.д. Люди-то здесь причём?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения