    Как запитать электроприемники I категории не относящиеся к СПЗ?

    Прошу помочь мне разобраться со следующим вопросом:
    В соответствии с п. 4.10 СП6.13130 – «Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
    Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной зашиты, установленной в них аппаратуры.»
    Электроприемниками I категории надежности электроснабжения жилого дома являются электроприемники СПЗ, а также лифты (не для пожарных подразделений), ИТП, светоограждение, аварийное освещение вне путей эвакуации. Возможно ли подключение от панели ППУ электропримников I категории не относящихся к СПЗ или для них обязательно нужно ставить отдельную панель, а от панели ППУ запитывать только электроприемники СПЗ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Возможно ли подключение от панели ППУ электропримников I категории не относящихся к СПЗ
    Надо обратить внимание на требование СП 6.13130.2013, п. 4.13, где прописан запрет на совместную прокладку цепей электроприёмников СПЗ с цепями не относящимися к системам противопожарной защиты, то есть в данном конкретном случае прописаны требования отделения цепей электроприёмников СПЗ от цепей электроприёмников I категории не относящихся к системам противопожарной защиты.
    СП 6.13130.2013
    п. 4.13 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    или для них обязательно нужно ставить отдельную панель, а от панели ППУ запитывать только электроприемники СПЗ?
    Правильно, потребуется устанавливать две панели, распределительную панель и панель ППУ, а от ППУ запитывать только электроприёмники систем противопожарной защиты.
    ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
    3.3.5 панель противопожарных устройств (панель ППУ): Распределительная панель многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и предназначенная для питания электрооборудования и цепей управления средств пожаротушения, цепей сигнализации противопожарных устройств, эвакуационного освещения и других необходимых для оповещения и ликвидации пожара электроприемников.

прочая информация