baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Допускается ли совместная прокладка кабельных групп?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Допускается ли совместная прокладка кабельных групп?

    Допускается ли совместная прокладка групп освещения и розеточных групп в лотке, в гофре по потолку? Группы питаются от разных щитов, монтаж производится в административном здании.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Допускается ли совместная прокладка групп освещения и розеточных групп в лотке, в гофре по потолку?
    ПУЭ, п. 2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
    1. Всех цепей одного агрегата.
    2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.
    3. Цепей, питающих сложный светильник.
    4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
    5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

    п. 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
    Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т.п.).

  3. #3
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    п. 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
    Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т.п.).
    имеется лоток металический перфорированный 400мм шириной, по нему проложены кабели на розеточную часть и освещение, в проекте есть обозначение группы аварийных светильников, а способ прокладки этих кабелей отдельно не указан, правильно-ли я понимаю, что прокладывать их рядом в одном лотке нельзя и возможен ли способ прокладки аварийной группы по боковой стенке этого же лотка с наружней стороны на стяжках?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    правильно-ли я понимаю, что прокладывать их рядом в одном лотке нельзя
    Всё верно, прокладывать в одном лотке рядом запрещено.

    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    возможен ли способ прокладки аварийной группы по боковой стенке этого же лотка с наружней стороны на стяжках?
    У Вас перфорированный лоток, который не способен обеспечить противопожарную преграду, соответственно такой способ совместной прокладки кабельных линий рабочего и аварийного освещения запрещён. Следует обратить Ваше внимание на то, что если бы у Вас был проложен металлический неперфорированный лоток, то и в этом случае нельзя было бы осуществлять совместную прокладку кабельных линий рабочего и аварийного освещения по разным наружным сторонам лотка, так как понятие "допускается" применяется в виде исключения из правил. ПУЭ, п. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения