    Как выполнить электроснабжение АЗС?

    Разрешается ли внешнее электроснабжение АЗС выполнить изолированными проводами? Т.е. необходимо запитать трансформаторную подстанцию для нужд АЗС в виде воздушной линии ВЛ-10 кВ, которая будет проходить по территории АЗС.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Разрешается ли внешнее электроснабжение АЗС выполнить изолированными проводами?
    Запрещено! СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности
    п. 6.33 Предусматривать на АЗС воздушные линии электропередач не допускается.