baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Как подключить варочную поверхность?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость

    Как подключить варочную поверхность?

    На кухне есть остров, туда идут 4 линии 3х2,5
    1 линия: Варочная поверхность 220В с бытовой вилкой
    2 линия: Духовка с бытовой вилкой
    3 линия: розетки для бытовой техники
    4 линия: розетки для бытовой техники
    На все линии установлены дифференциальные автоматы DSH941 C16 AC30

    Сейчас заказчик решил заменить варочную поверхность и не проконсультировавшись купил индукционную 7,2 кВт

    Вопрос - как ее подключить?
    Эти варочные поверхности подключаются ОДНО- и ДВУХ- фазными вариантами
    Я решил розетки для бытовой техники оставить на одной линии №4
    Следовательно мы имеем две свободных линии, то есть 6 жил с сомнительным сечением типа 2,5, по факту каждая около 1,5
    Думаю взять три жилы и пустить на фазу, другие три пустить на ноль, заземления не будет, считаю это безопасным, т.к. нет открытых металлических частей доступных для прикосновения у этой варочной поверхности.
    Второй вариант подключения, две жилы на L1, еще две на L2 и еще две на N
    Естественно в щите придется поменять отводящий автомат...

    Ваши замечания и предложения?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Я решил розетки для бытовой техники оставить на одной линии №4
    А какую планируется подключать нагрузку? Вы считаете, что одна кабельная линия выдержит единовременное включение необходимого в работе электрооборудования? Я бы не советовать всю кухонную технику вешать на одну кабельную линию. Да и клиент будет недоволен, когда аппарат защиты начнёт каждый раз отключать электроэнергию при превышении нагрузки и суммарного тока утечки.


    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Следовательно мы имеем две свободных линии, то есть 6 жил с сомнительным сечением типа 2,5, по факту каждая около 1,5
    То есть у Вас проблема, которую требуется решать только заменой кабеля групповой линии №1.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Думаю взять три жилы и пустить на фазу, другие три пустить на ноль, заземления не будет, считаю это безопасным, т.к. нет открытых металлических частей доступных для прикосновения у этой варочной поверхности.
    Ваши хотелки не дают право использовать групповые линии без заземляющего проводника, так как при утечки тока аппарат защиты не сработает. Читайте внимательно ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Ваши замечания и предложения?
    Прокладывайте на варочную панель новую кабельную линию сечением не менее 10 мм2.

    7200/220=32,73А

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А какую планируется подключать нагрузку?
    Будут подключать ноутбук, эти розетки в острове просто так. Для чайников, тостеров, и т.п. есть несколько линий на фартуке кухни, остров это уже можно сказать обеденный стол.


    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    То есть у Вас проблема, которую требуется решать только заменой кабеля групповой линии №1.
    Замена уже невозможна. В квартиру трехфазный ввод, почему Вы считаете что нельзя использовать одну жилу кабеля на L1, вторую на L2, третью на N и еще одну жилу из освободившегося кабеля пустить на PE. В щите установить трехфазное узо и двухполюсной автомат защиты на 16А? То есть использовать два трехжильных кабеля как один шестижильный?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Замена уже невозможна.
    В этом конкретном случае нет невозможного, было бы желание.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    почему Вы считаете что нельзя использовать одну жилу кабеля на L1, вторую на L2, третью на N и еще одну жилу из освободившегося кабеля пустить на PE
    Смотрите ПУЭ, п. 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
    Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
    Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.
    Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
    Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.

    Вы читали технические характеристики в паспорте на данную варочную панель? Что там написано? Подключение должно производиться согласно указанному в главе "Подключение к сети электропитания" и в соответствии с действующими нормативными требованиями?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения