Тема: Дугогасительная камера. Требуется ли она?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141

    Дугогасительная камера. Требуется ли она?

    Доброго дня!
    Есть объект, электроснабжение которого выполнено по второй категории от Ру0,4 ТП. Два ввода от ТП приходят на переключатель ПБ32 250А. С выхода переключателя стоят керамические предохранители 250А. После них счетчик и автомат 80 А. Выделенная мощность 50 кВт.
    Сетевики сначала затребовали установить перед переключателем два автомата. Я их убедил, что они не требуются, но они выставили новое требование - установить дугогасительную камеру. Правы ли они? Требуется?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    они выставили новое требование - установить дугогасительную камеру. Правы ли они? Требуется?
    А чем обосновывают своё требование? Привели ссылку на соответствующий пункт НТД? Рубильники бывают с дугогасительной камерой и без дугогасительной камеры. Рубильники с дугогасительной камерой применяются для коммутации цепей под нагрузкой, а без дугогасительной камеры - для коммутации цепей без нагрузки. Оба типа переключателей серии ПБ32 выпускаются по ТУ 3424-006-34639191-2000 и соответствуют ГОСТ Р 50030.3-99, ГОСТ Р 50030.1-2000.
    Тип и исполнение переключателя:
    ПБ32 250А МФ3.602.020 правая рукоятка, ввод снизу, без камер;
    ПБ32 250А МФ3.602.020-01 левая рукоятка, ввод снизу, без камер;
    ПБ32 250А МФ3.602.020-02 правая рукоятка, ввод сверху, без камер;
    ПБ32 250А МФ3.602.020-03 правая рукоятка, ввод снизу, с камерами;
    ПБ32 250А МФ3.602.020-04 левая рукоятка, ввод снизу, с камерами;
    ПБ32 250А МФ3.602.020-05 правая рукоятка, ввод сверху, с камерами.

    ГОСТ 30331.4-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий

    п. 422.3. Если стационарное оборудование и материалы могут подвергаться воздействию от искрения или образования электрической дуги при работе электрооборудования, то такое электрооборудование следует:
    - либо полностью защищать материалами, стойкими к образованию электрической дуги;
    - либо ограждать специальными дугостойкими экранами от элементов конструкций зданий, на которые электрическая дуга может оказать разрушающее воздействие;
    - либо устанавливать на достаточном расстоянии от элементов конструкций зданий, на которые электрическая дуга могла бы оказать вредное воздействие, обеспечивающем надежное гашение дуги.
    Материалы, стойкие к воздействию электрической дуги, используемые в качестве защитных средств, должны быть несгораемыми, иметь низкую теплопроводность и достаточную толщину для обеспечения механической стойкости.

    ПУЭ, п. 4.1.8. Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать КЗ или замыкание на землю.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Спасибо за ответ! Свое требование на установку камер сняли, но...
    Сетевики опять воспалились требованием установки двух автоматов перед ручным переключателем, не мотивируя это ничем. Просто на схеме рукой написали - установить два автомата, и все тут.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Свое требование на установку камер сняли
    Это следовало ожидать.

    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    но...

    Сетевики опять воспалились требованием установки двух автоматов перед ручным переключателем, не мотивируя это ничем. Просто на схеме рукой написали - установить два автомата, и все тут.
    У Вас, как я понял, после рубильника установлены плавкие вставки (предохранители). В соответствии с требованиями ПУЭ, п. 3.1.5. в качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели или предохранители.

    Далее открываем требования ПУЭ, п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления.

    Этот пункт говорит о установки рубильника с качестве аппарата управления. Рубильник должен быть установлен на вводе в щит, далее плавкие вставки в качестве аппаратов защиты. С точки зрения защиты и безопасности Вы выполнили все требования нормативно-технической документации, так как автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления, а у Вас уже есть необходимая защита и управление. Сетевики не имеют права навязывать Вам необоснованные технические решения. Это грубейшее нарушение Федерального закона № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (в редакции от 29.11.2010)
    Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением
    1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездействие):
    3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);

    Статья 16 Федерального закона «О защите прав потребителя», условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей признаются недействительными.
    2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки причиненные потребителю вследствие нарушения его прав на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объем.

  5. #5
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Спасибо за развернутый ответ!
    Согласовал вчера проект! Смог отбиться от замечаний. На согласование малюсенького проекта ушло 25!!! дней. В проекте замена автомата и счетчика.