    Розетки и выключатели в детских учреждениях

    HELP: можно в школах и детсадах устанавливать наружные розетки и выключатели?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Виктория Посмотреть сообщение
    наружные розетки и выключатели
    Общие правила по установке розеток и выключателей содержатся в ПУЭ и СП31-110-2003.

    ПУЭ п. 6.6.30 Штепсельные розетки должны устанавливаться:
    ...
    3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.

    6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола.

    7.1.49 В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.
    Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.

    СП 31-110-2003

    п. 14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.

    п. 14.36 В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников, а также лабораторные щитки должны быть подключены через аппарат управления, установленный на столе преподавателя. Линии питания розеток следует подключать через разделительный трансформатор или защищать устройством защитного отключения на ток до 30 мА.
    В классных помещениях, учебных комнатах, кабинетах и лабораториях для подключения проекционных аппаратов следует устанавливать три розетки: одну у классной доски, другую на противоположной от доски стене помещения и третью на стене, противоположной оконным проемам.

    Относительно способа прокладки электропроводки в общеобразовательных учреждениях есть распоряжения:

    Московские городские строительные нормы (МГСН) 4.06-03. Общеобразовательные учреждения

    9.31. Электроснабжение, электрооборудование, электрическое освещение зданий и наружное освещение территорий общеобразовательных учреждений следует- предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 23-05, ПУЭ и настоящего раздела норм.

    9.32. Во всех помещениях зданий общеобразовательных учреждений должна предусматриваться скрытая электропроводка. В кухнях, кладовых, туалетных и других подсобных помещениях допускается открытая электропроводка.

    Думаю, что в других регионах должны быть аналогичные правила.

    СП 31-110-2003
    14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.

    ГОСТ Р 53315-2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
    5. Требования пожарной безопасности
    5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение.
    5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение.

    Прокладка кабельных линий открыто (в пластиковых кабельных каналах) допускается, но спуски к выключателям и розеткам должны быть проложены скрыто. У детей ручки шаловливые и крышку короба они отковырять способны на раз. Последствия могут быть печальными.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    В детских учреждениях следует обеспечивать максимальную безопасность электропроводки, поэтому необходимо выбирать такие способы прокладки кабелей и монтажа установочных изделий, чтобы максимально ограничить возможность доступа детей к проводке, розеткам и выключателям, минимизировать вероятность случайного повреждения и т.д. Соответственно, использовать розетки и выключатели поверхностного монтажа (наружные) не рекомендуется.