Тема: Техническое задание на проектирование

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Техническое задание на проектирование

    Здравствуйте, какие технические требования должны быть указаны в тех.задании на проектирование системы электроснабжения жилого многоквартирного дома при проведении капитального ремонта, какие СНиПы, ГОСТы, РД, Инструкции и т.д. должны быть перечислены в тех.задании в соответствии с которыми необходимо выполнить проектную документацию. Заранее спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Павел, капитальный ремонт любого здания, в том числе и жилого, является комплексом работ. Этот комплекс должен предусматривать перечень очень большого списка работ по ремонту/реконструкции инженерных систем и конструктивных элементов здания. Как правило, почти все инженерные системы представляют собой взаимосвязанный комплекс инженерного оборудования. Соответственно, конкретное техническое решение относительно какого-то элемента одной системы может зависеть от технического решения по элементу другой системы и т.д. Выбор решения, в свою очередь, также зависит от множества факторов: осмотров, экспертиз и прочего.

    Задание на проектирование систем электроснабжения содержит в себе требования заказчика к распределительным внутридомовым сетям, щитам, системам освещения, вентиляции, пожарной сигнализации, конкретным видам оборудования, аппаратов и т.д. Список может быть очень большим. Обоснованные решения, которые будут применены должен определить проектировщик. В обосновании проектировщик указывает какими НТД он руководствовался при выборе данного решения. Как минимум, он должен руководствоваться ПУЭ, СП 31-110-2003, СНиП 2.08.01-89*.

    Ознакомьтесь с содержанием МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий, в частности, с ПРИЛОЖЕНИЕМ А (обязательное) ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ЗДАНИЯ

    Есть ещё один документ: Методические рекомендации по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

    В этом документе, кроме прочего, даны и соответствующие определения:

    Многоквартирный дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.

    Нормативный уровень технического состояния - категория технического состояния, при котором количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).

    Капитальный ремонт здания - комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического и функционального (морального) износа, не предусматривающих изменения основных технико-экономических показателей здания или сооружения, включающих, в случае необходимости, замену отдельных или всех конструктивных элементов (за исключением несменяемых) и систем инженерного оборудования с их модернизацией. Капитальный ремонт не продлевает срок службы зданий, так как он определяется по наиболее долговечным элементам, не заменяемым при ремонте.

    Модернизация здания - комплекс мероприятий, предусматривающий обновление функционально устаревшего планировочного решения существующего здания, используемых материалов и его инженерного оборудования в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующими нормами к условиям проживания и эксплуатационным параметрам жилых домов. Сущность модернизации жилищного фонда заключается в улучшении его потребительских качеств путем повышения уровня благоустройства, а также в приведении зданий в соответствие с функциональными требованиями путем применения современных строительных конструкций, материалов.

    Реконструкция здания - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и функционального износа, достижения новых целей эксплуатации здания, а также предусматривающий изменение и обновление объемно-планировочного и архитектурного решений существующего здания и его морально устаревшего инженерного оборудования в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующими нормами к эстетике и условиям проживания.

    Приложение 1 Описание типовых технологических процессов применительно к перечню работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включающих мероприятия по модернизации отдельных элементов общего имущества в многоквартирных домах различных периодов постройки (пример к разделу 2.3)

    Раздел 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем
    ...
    1.6. Ремонт или замена системы электроснабжения, в том числе:

    1.6.1. Ремонт или замена ГРЩ, распределительных и групповых щитов.

    Замена при ремонте ГРЩ, распределительных и групповых щитов, отслуживших свой срок узлов и деталей на аналогичные. Электрические цепи ГРЩ, распределительных пунктов, групповых щитков допускается выполнять проводами с алюминиевыми или алюмомедными жилами.

    При модернизации и замене ГРЩ, распределительных и групповых щитов должно быть предусмотрено подключение измерительных приборов и аппаратуры защиты и управления системой электроснабжения дома, соответствующих ГОСТу Р 50345-99 и изготавливаемых по ТУ 2000 АГИЕ. 641.235.003.

    1.6.2. Ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения.

    Смена всей электропроводки с резиновой изоляцией на провода и кабели с медными жилами, рассчитанными на повышенное напряжение.

    Демонтаж и прокладка всех питающих линий по техподполью в пластмассовых трубах, установка на лестничных клетках совмещенных этажных щитков с УЗО на вводах в квартиры.

    1.6.3. Замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счетчиков, установочных и осветительных приборов коммунального освещения.

    При модернизации - установка электронных или многотарифных счетчиков, которые могут использоваться в автоматизированных системах контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) для снятия показаний, а также в качестве датчика приращения энергии.

    Установка на лестничных клетках энергосберегающих и антивандальных светильников.

    1.6.4. Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем.

    Применение проводов и кабелей с медными жилами на участках цепей управления от этажных рядов зажимов и рядов зажимов на кабине лифта до аппаратов, устанавливаемых в шахте и на кабине, а также на участках цепей управления, обеспечивающих безопасность пользования лифтом или подверженных частым ударам и вибрации

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Михаил, спасибо. Подскажите еще, какие расчеты должны быть выполнены в проекте на многоквартирный жилой дом?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Подскажите еще, какие расчеты должны быть выполнены в проекте на многоквартирный жилой дом?
    Какие расчёты Вы имеете в виду? Если речь об электротехнических расчётах, то их очень много. Какие их них будут входить в конкретный проект сказать заранее невозможно. Все расчёты должен сделать проектировщик на основе задания на проектирование. Кроме электроснабжения жилые дома имеют и другие инженерные системы: водоснабжения, вентиляции, канализации, газоснабжения и т.д.

    Посмотрите вот этот документ:

    Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

    В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

    1. Утвердить прилагаемое Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.
    а) при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства;
    б) при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - строительство).

    2. В целях настоящего Положения объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков подразделяются на следующие виды:
    а) объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за исключением линейных объектов;
    б) объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения);
    в) линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.).

    3. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.
    Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
    Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.
    Подготовка проектной документации должна осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

    Глава II. Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов

    9. Проектная документация на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения состоит из 12 разделов, требования к содержанию которых установлены пунктами 10 - 32 настоящего Положения.
    ...
    15. Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов:
    а) подраздел "Система электроснабжения";
    б) подраздел "Система водоснабжения";
    в) подраздел "Система водоотведения";
    г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети";
    д) подраздел "Сети связи";
    е) подраздел "Система газоснабжения";
    ж) подраздел "Технологические решения".

    16. Подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 должен содержать:
    в текстовой части
    а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования;
    б) обоснование принятой схемы электроснабжения;
    в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;
    г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;
    д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;
    е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;
    ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии;
    з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов;
    и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения;
    к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;
    л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства;
    м) описание системы рабочего и аварийного освещения;
    н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии;
    о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;

    в графической части
    п) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения;
    р) принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных коммуникаций, - для объектов производственного назначения;
    с) принципиальную схему сети освещения - для объектов непроизводственного назначения;
    т) принципиальную схему сети аварийного освещения;
    у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты;
    ф) план сетей электроснабжения;
    х) схему размещения электрооборудования (при необходимости).

прочая информация