baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Освещение торговых центров, гипермаркетов.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    электричка
    Гость

    Освещение торговых центров, гипермаркетов.

    Добрый день! Прошу поделиться опытом. Получены ТУ на подключение торгового центра по 2 категории.
    Вопрос: Как лучше (правильно) решить авариное освещение : 3-ий источник гарантированного питапния-ДГУ или светильники со встроенными ИБП?

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    светильники со встроенными ИБП
    на мой взгляд лучший вариант,так как дгу надо время на запуск и в общем упрощается вся схема коммутации.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Как лучше (правильно) решить авариное освещение : 3-ий источник гарантированного питапния-ДГУ или светильники со встроенными ИБП?
    Дешевле и надёжнее будет вариант применения светильников со встроенным ИБП. Применение ДГУ в данном случае неэффективно.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения