    Освещение моечной/парной

    Обдумываю, каким образом устроить освещение влажных помещений бани.

    Если подключу освещение через разделительный трансформатор на 220 вольт + УЗО 10 ма на первичке, и поставлю светильники IP65 таким образом, чтобы провод не шёл по влажному помещению, будет ли это опасно?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    А почему не хотите использовать для моечной и парной систему освещения CARIITTI, которая состоит из светопроектора, волоконной оптики и комбинации линз? Красиво и электробезопасно.

  3. #3
    Alessio
    Гость
    Рассматривал и этот вариант.
    Но очень уж дорого выходит.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Тогда посмотрите вот этот пункт ПУЭ:
    6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В.
    В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
    Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами может применяться напряжение не выше 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции.
    Лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ могут применяться для местного освещения при напряжении не выше 220 В в арматуре, специально предназначенной для местного освещения.

    6.1.18. Питание светильников напряжением до 50 В должно производиться от разделяющих трансформаторов или автономных источников питания.

  5. #5
    Белор
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Тогда посмотрите вот этот пункт ПУЭ:
    6.1.16. ... или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
    6.1.18. Питание светильников напряжением до 50 В должно производиться от разделяющих трансформаторов или автономных источников питания.
    Позвольте попутный вопрос в теме.
    Почему в правилах запрещается заземлять вторичную обмотку осветительных разделительных трансформаторов?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Белор Посмотреть сообщение
    Почему в правилах запрещается заземлять вторичную обмотку осветительных разделительных трансформаторов?
    Вторичная обмотка трансформаторов не должна иметь никакой связи.

  7. #7
    Alessio
    Гость
    допускается напряжение до 220 В для светильников
    Значит ли "ДО", что 220 тоже можно использовать, т.е. до 220 включительно?

    питание каждого светильника через разделяющий трансформатор
    Таким образом я должен поставить 2 разделяющих трансформатора - на парную и моечную отдельно?

  8. #8
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    Таким образом я должен поставить 2 разделяющих трансформатора - на парную и моечную отдельно?
    хватит и одного (если проходит по мощности).
    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    Значит ли "ДО", что 220 тоже можно использовать, т.е. до 220 включительно?
    Да. совместно с УЗО.

  9. #9
    Alessio
    Гость
    Большое спасибо всем ответившим!

  10. #10
    Alessio
    Гость
    Товарищи, ещё вопрос появился.
    Какие провода подходят для прокладки в гофре по моечной/парной для нужд освещения.
    Для ВВГ-нг сильно неподходящие условия?

прочая информация