Тема: Что подразумевается под термином «разъемные контактные соединения»?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Что подразумевается под термином «разъемные контактные соединения»?

    Прошу помочь в правильном толковании пункта ПУЭ 7.4.44, а именно «В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.» Так как при проектировании выставочного зала искусств вышло разногласие между начальником сектора эксплуатации и проектировщиком. По-моему, под «разъемными контактными соединениями», имеются ввиду соединения в соединительных коробках, выполненные способами, отличными от пайки и сварки (например клеммниками), а не ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, так как термин «разъемное контактное соединение» касательно розеток в ПУЭ не применяется. Терминология, применяемая в разделе ПУЭ касательно розеток и вилок есть в ПУЭ 6-го издания, гл. 6.5 «ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА, УСТАНОВОЧНЫЕ АППАРАТЫ», а именно: ВТЫЧНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ, ВИЛКИ ВТЫЧНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    По-моему, под «разъемными контактными соединениями», имеются ввиду соединения в соединительных коробках, выполненные способами, отличными от пайки и сварки (например клеммниками), а не ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ
    Соединения выполненные в соединительных (распаечных) коробках подразделяются на разборные и неразборные.

    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические.
    Классификация. Общие технические требования

    1.3. По конструктивному исполнению контактные соединения подразделяются на неразборные и разборные.
    2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой. Допускается
    применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических
    устройств.
    Примеры выполнения неразборных контактных соединений приведены в приложении 1.
    2.1.6. Разборные контактные соединения, не требующие применения средств стабилизации электрического
    сопротивления, должны выполняться при помощи стальных крепежных изделий, защищенных от коррозии в
    соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84 , ГОСТ 9.005-72 .
    2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми
    выводами должны выполняться:
    жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или непосредственно: путем
    формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или
    другими способами;
    жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80 или
    путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
    2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми
    выводами должны выполняться:
    жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ
    22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или
    непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания
    фасонными шайбами, или другими способами;
    жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80,
    ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
    (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
    2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух
    проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических
    устройств.
    2.1.13. В разборных контактных соединениях должны использоваться крепежные детали классов прочности по ГОСТ
    1759.4-87 и ГОСТ 1759.5-87 , указанных в табл. 6 . Винты в контактных соединениях рекомендуется применять с
    цилиндрической или шестигранной головкой.
    2.3.4. Разборные контактные соединения проводников с выводами, одноболтовые контактные соединения, которые могут
    подвергаться воздействию сквозных токов короткого замыкания, а также разборные контактные соединения,
    подверженные вибрации или находящиеся во взрывоопасных помещениях, должны быть предохранены от
    самоотвинчивания контргайками, пружинными шайбами, тарельчатыми пружинами или другими способами.

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1
    Справочное
    НЕРАЗБОРНЫЕ КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

    а - сваркой или пайкой; б - со штыревым выводом сваркой; в - сваркой через переходную медно-алюминиевую пластину;
    г - соединение жил проводов (кабелей) через соединительную гильзу опрессовкой; д - соединение жилы провода (кабеля)
    с кабельным наконечником опрессовкой (сваркой, пайкой); е - соединение жил проводов в овальных соединителях
    1 - плоский вывод (шина); 2 - шина; 3 - штыревой вывод; 4 - медно-алюминиевая пластина; 5 - провод (кабель); 6 -
    соединительная гильза; 7 - кабельный наконечник; 8 - овальный соединитель

    ПРИЛОЖЕНИЕ 2
    Справочное
    РАЗБОРНЫЕ КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
    Разборные контактные соединения проводников с плоскими выводами без средств стабилизации электрического сопротивления

    а - с контргайкой; б - с пружинной шайбой; в - однопроволочная (многопроволочная) жила провода (кабеля) сеч. до 10 мм2 с изгибанием в кольцо; г - однопроволочная (многопроволочная) жила провода (кабеля) сеч. до 10 мм2 без изгибания
    в кольцо.
    1 - плоский вывод (шина); 2 - шина (кабельный наконечник); 3, 4, 5 - шайба, болт и гайка стальные; 6 - пружинная шайба;
    7 - винт; 8 - фасонная шайба (шайба-звездочка); 9 - провод (кабель); 10 - фасонная шайба (арочная шайба)

    Разборные контактные соединения проводников с плоскими выводами со средствами стабилизации электрического сопротивления

    а - крепежом из цветного металла с контргайкой; б - крепежом из цветного металла с пружинной шайбой; в - стальным
    крепежом с тарельчатой пружиной; г - стальным крепежом с защитными металлическими покрытиями рабочих
    поверхностей с контргайкой (пружинной шайбой); д - стальным крепежом через переходную медно-алюминиевую
    пластину с контргайкой (пружинной шайбой); е - стальным крепежом через переходную пластину из твердого
    алюминиевого сплава с контргайкой (пружинной шайбой).
    1 - плоский вывод (шина); 2 - шина (кабельный наконечник); 3 - 5 - шайба, болт, гайка из цветного металла; 6 -
    пружинная шайба; 7 - стальная гайка; 8 - стальной болт; 9 - тарельчатая пружина; 10 - стальная шайба (шайба
    увеличенная); 11 - стальная шайба; 12 - плоский вывод (шина) с защитным металлическим покрытием рабочей
    поверхности; 13 - шина (кабельный наконечник) с защитным металлическим покрытием рабочей поверхности; 14 -
    медно-алюминиевая пластина; 15 - пластина из твердого алюминиевого сплава

    Разборные контактные соединения проводников со штыревыми выводами без средств и со средствами стабилизации электрического сопротивления

    а - проводник из меди, твердого алюминиевого сплава или алюминия с защитным металлическим покрытием рабочей
    поверхности; б, в, г - алюминиевый проводник; д - алюминиевый проводник через переходную медно-алюминиевую
    пластину; е - однопроволочная (многопроволочная) жила провода кабеля сеч. 10 мм2 с изгибанием в кольцо.
    1- штыревой вывод из меди или латуни; 2 - гайка из меди или латуни; 3 - шина (кабельный наконечник) из меди, твердого
    алюминиевого сплава или алюминия с защитным металлическим покрытием рабочих поверхностей; 4 - стальная гайка; 5
    - штыревой медный вывод; 6 - стальная шайба; 7 - алюминиевая шина (кабельный наконечник); 8 - штыревой латунный
    вывод; 9 - штыревой стальной вывод; 10 - тарельчатая пружина; 11 - медно-алюминиевая пластина; 12 - провод (кабель);
    13 - пружинная шайба; 14 - фасонная шайба (шайба-звездочка)

    Разборные контактные соединения проводников с гнездовыми выводами

    а, б - однопроволочная (многопроволочная, сплавленная в монолит) жила; в - многопроволочная жила, оконцованная
    кабельным наконечником.
    1 - наборный зажим; 2 - провод (кабель); 3 - гнездовой вывод; 4 - кабельный наконечник штифтовой

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    так как термин «разъемное контактное соединение» касательно розеток в ПУЭ не применяется.
    Надо смотреть не в ПУЭ, а в ГОСТ 21962-76 Соединители электрические. Термины и определения
    1. Электрический соединитель (соединитель, штепсельный разъем) - Электротехническое устройство, предназначенное для механического соединения и разъединения электрических цепей, состоящее из двух или более частей (вилки, розетки), образующих разъемное контактное соединение .
    56. Разъемное контактное соединение - По ГОСТ 14312-79

    Теперь открываем ГОСТ 14312-79. Контакты электрические. Термины и определения
    Виды контактных соединений
    52. Разъемное контактное соединение - Контактное соединение, которое может быть разомкнуто (замкнуто) без разборки (сборки)
    53. Разборное контактное соединение - Контактное соединение, разъединяемое путем разборки без его разрушения
    54. Неразборное контактное соединение - Контактное соединение, которое не может быть разъединено без его разрушения