Тема: Какая система заземления здания со встроенной подстанцией?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    электричка
    Гость

    Какая система заземления здания со встроенной подстанцией?

    Добрый день!
    В гипермаркете встроенная подстанция. В РУ-0.4кВ оборудованы отдельные шины N и РЕ. От РУ-0.4кВ пятижильные кабели расходятся по нескольким ВРУ. В данном случае эта система TN-S (это мое мнение), если не права прошу поправить, т.к в замечаниях нам прислали правку о том, что система TN-C-S??????

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    В РУ-0.4кВ оборудованы отдельные шины N и РЕ.
    А какая шина в РУ является объединённой? Где происходит разделение PEN? Как происходит запитка шин РУ?

    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    В данном случае эта система TN-S (это мое мнение), если не права прошу поправить
    Я с Вами соглашусь, но надо смотреть схему по факту и знать как трактуют РУ (источник питания или электроустановка).

    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    т.к в замечаниях нам прислали правку о том, что система TN-C-S
    Они относят РУ к электроустановки, а не к источнику питания.

    Смотрите ГОСТ Р 50571.1-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ (ГОСТ 30331.1-2013)
    Часть 1
    Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
    312.2.1.1 Системы с одним источником питания
    Системы питания при типах заземления системы TN имеют одну точку, непосредственно заземленную на источнике питания. Открытые проводящие части электроустановки присоединены к этой точке посредством защитных проводников. В зависимости от устройства нейтрального и защитного проводников различают три типа системы TN:
    - система TN-S, в которой во всей системе используют отдельный защитный проводник (см. рисунки 31А1, 31А2 и 31А3).
    Примечание - На рисунках 31А1-31G2 и 31Н-31М следует обозначить точками присоединения защитных проводников к открытым проводящим частям, а также присоединения заземляющих устройств к токоведущим частям источников питания якорь

    Рисунок 31А1 - Система TN-S трехфазная четырехпроводная с разделенными нейтральным проводником и защитным проводником по всей системе



    1 - заземление источника питания; 2 - заземление распределительной сети; 3 - открытые проводящие части; 4 - электроустановка; 5 - распределительная сеть (при ее наличии); 6 - источник питания
    Примечания
    1 В электроустановке допускается дополнительное заземление защитного проводника (РЕ).
    2 Заземление системы может быть выполнено в источнике питания и дополнительно - в распределительной сети.

    - система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);

    Рисунок 31В2



    1 - заземление источника питания; 2 - ввод электроустановки; 3 - открытая проводящая часть; 4 - электроустановка; 5 - распределительная сеть (при ее наличии); 6 - источник питания
    П р и м е ч а н и е - В распределительной сети допускается дополнительное заземление PEN-проводника, а в электроустановке - защитного проводника (РЕ).
    Рисунок 31В2 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки

  3. #3
    электричка
    Гость

    заземление

    Схема была такая. Так что это TN-S или TN-C-S?
    Вложения

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Так что это TN-S или TN-C-S?
    Это система TN-C-S.

  5. #5
    электричка
    Гость
    Если можно чуть пояснить! У нас на схеме отсутствует PEN проводник, есть только заземляющий проводник, который приходит сразу на шину PE? или я ошибаюсь? Тогда как показать заземление, чтобы получилось TN-S- может показать отдельное заземление для шины PE?
    Вложения

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Произведите разделение PEN-проводника вне РУ, и введите в РУ полноценные N и РЕ-проводники. В РУ снимите перемычку между шин N и РЕ.

  7. #7
    электричка
    Гость
    Думаю так, как в ПУЭ рис. 1.7.2 (а). Верно?
    Вложения

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Думаю так, как в ПУЭ рис. 1.7.2 (а). Верно?
    Всё правильно.