Тема: Допускается ли прокладывать кабель ВВГэнг ls на подвесах к троссу?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141

    Допускается ли прокладывать кабель ВВГэнг ls на подвесах к троссу?

    Доброго дня!
    Допускается ли прокладывать кабель ВВГэнг ls на подвесах к троссу в ПНД трубе или металлорукаве? Длина пролета 20-50 метров. Мощность подключаемого потребителя 200-500 Вт.
    Спасибо.
    PS:
    ПУЭ 2.3.19. Открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учетом непосредственного действия солнечного излучения, а также теплоизлучений от различного рода источников тепла. При прокладке кабелей на географической широте более 65° защита от солнечного излучения не требуется.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Допускается ли прокладывать кабель ВВГэнг ls на подвесах к троссу в ПНД трубе или металлорукаве?
    Кабель ВВГЭнг-LS не предназначен для наружной прокладки. ПУЭ, п. 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

    Открываем условия эксплуатации для кабеля ВВГЭнг-LS - кабели предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Кабели марки ВВГЭнг-LS, могут применяться во взрывоопасных зонах всех классов.

    Вам надо применить марку кабеля ВВГ, можно ВВГнг. Условия эксплуатации кабеля марки ВВГ, ВВГнг и ВВГнг-LS:
    ВВГ - кабели предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
    ВВГнг - кабели предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
    ВВГнг-LS - кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97).

    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    на подвесах к троссу в ПНД трубе или металлорукаве?
    Запрещено прокладывать кабель в металлорукаве на открытом воздухе (наружных установках). ПУЭ, таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей:
    2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Спасибо за ответ! А что тогда применять? СИП тащить 16 квадратов как-то не рационально.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    А что тогда применять?
    Я же написал, Вам надо применить кабель ВВГ, он как раз подойдёт для наружной прокладки. Прочитайте внимательнее мой ответ, там всё описано.

  5. #5
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Спасибо. Поспешил с ответом.
    Наш сотрудник сделал запрос двум производителям кабелей по поводу наружной прокладки ВВГнг и получил два противоположных ответа. Нет и да. Температура применения кабелей тоже разная: у одних -50 - +50 гр. по С, у других -30 - +50 гр. по С. Есть ли регламентирующий документ в котором определены характеристики кабеля?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Есть ли регламентирующий документ в котором определены характеристики кабеля?
    Производители обязаны выпускать кабель в соответствии с ГОСТ 31996-2012 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ
    Общие технические условия
    5.2.4 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам
    5.2.4.1 Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 50 °С.
    5.2.4.2 Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 50 °С, кабели с защитным шлангом из полиэтилена — до минус 60 °С.

    5.2.4.3 Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98 % при температуре окружающей среды до 35 °С.

    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Температура применения кабелей -30 - +50 гр. по С.
    Этот производитель фальсифицированной продукции, так как не соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012.

прочая информация