    Молниезащита здания с металлическими фермами и ж/б колоннами.

    Добрый день!
    Много раз делали молниезащиту по "накатанной" :
    1. Сетка над кровлей + токоотводы по наружным стенам+ контур заземления (полоса с вертикальными заземлителями).
    2.Сетка под несгораемым утеплителем +........тоже самое.
    Никогда не использовали конструкции, т. к строители не могли дать гарантии по металлическим связям.
    Сейчас такая возможность есть. Согласно РД 34.21.122-87 п. 2.11, абз. 3 " установка сетки не требуется..... и т.д.- это наш случай. Фермы с подходящим шагом, по колоннам конструкторы могут заложить металл, как надо. Вот фундаменты нам не гарантируют, так что проложим контур. Контур заземления хотим проложить без вертикальных заземлителей, согласно РД 34.21.122-87 п.2.13 абз.5 (здание гараздо более 250 кв.м и т.д.)
    Просто не вижу смысла класть под несгораемый утеплитель, если там остается металлопрофиль и наша ферма.
    Хотелось бы знать мнение знатоков!!!!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Если проектировщик уверен в своих расчётах, способен обосновать такое решение и берёт на себя ответственность и, при этом, такое решение правилами допускается, то Вы вправе это сделать. Возражения могут появиться, например, у пожарных, которые постоянно требуют проектировать молниезащиту с использованием сетки. С точки зрения экономии средств такое решение тоже вполне приемлемо и возражений у заказчика не вызовет.

    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Хотелось бы знать мнение знатоков!!!!
    Лучше, чем сам автор РД 34 не скажет никто. ))) Если есть свободное время заходите в Курилку в тему Видеоролики и мультфильмы по электробезопасности. Пост #6, вебинар 1. Заземление и молниезащита - вопросы и проблемы нормативной документации.

    Непосредственно по сеткам смотрите с 27-й минуты.

  3. #3
    электричка
    Гость
    Извините за молчание, но очень хочется продолжить тему. Посмотрела вебинар с Базеляном, очень милый человек, но сомнений появилось еще больше... по поводу использования металлических ферм и колонн. Вариант 2- укладка сетки под несгораемый утеплитель, т.е непосредственно на профлист толщиной 0.8мм, саморезами прикрепленному к фермам.
    Вопрос 1: а зачем там вообще сетка, если ток молнии может разойтись по профлисту и фермам, уйдя в землю по металлу колонн? И как вобще можно расчитать пути отхода молнии, кроме того, что предположить-КРОТЧАЙШИМИ С НАИМЕНЬШИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ!
    Вопрос 2: Смущает такой момент, что к фермам крепиться заземленное вент. оборудование, мет. кабельные лотки и т.д.
    Вопрос 3 (резюме): Насколько эффективен вариант 2 и можно ли не укладывать сетку под утеплитель, а использовать строительные конструкции, как показано на чертеже.
    Последний раз редактировалось электричка; 27.11.2015 в 10:03. Причина: забыла приложить чертеж

  4. #4
    электричка
    Гость
    PS
    Вложение к предыдущему обращению.
    Вложения

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Вариант 2- укладка сетки под несгораемый утеплитель, т.е непосредственно на профлист толщиной 0.8мм, саморезами прикрепленному к фермам.
    Вы говорите о устройствах защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС)? Сетку укладываете на профлист, но под утеплитель? А над утеплителем что?

    СО 153-34.21.122-2003
    3.1. КОМПЛЕКС СРЕДСТВ МОЛНИЕЗАЩИТЫ
    Комплекс средств молниезащиты зданий или сооружений включает в себя устройства защиты от прямых ударов молнии [внешняя молниезащитиая система (МЗС)] и устройства защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС). В частных случаях молниезащита может содержать только внешние или только внутренние устройства. В общем случае часть токов молнии протекает по элементам внутренней молниезащиты.

    Внешняя МЗС может быть изолирована от сооружения (отдельно стоящие молниеотводы - стержневые или тросовые, а также соседние сооружения, выполняющие функции естественных молниеотводов), или может быть установлена на защищаемом сооружении и даже быть его частью.

    Внутренние устройства молниезащиты предназначены для ограничения электромагнитных воздействий тока молнии и предотвращения искрений внутри защищаемого объекта.

    Токи молнии, попадающие в молниеприемники, отводятся в заземлитель через систему токоотводов (спусков) и растекаются в земле.

    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Вопрос 1: а зачем там вообще сетка, если ток молнии может разойтись по профлисту и фермам, уйдя в землю по металлу колонн?
    Профлист не может быть использован в качестве естественных молниеприемников, потому как толщина его 0,8 мм, а должно быть не менее 4 мм.

    СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".

    3.2.1.2. Естественные молниеприемники
    Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:
    а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:
    электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;
    толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;
    толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;
    кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;
    неметаллические покрытия на/или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта;
    б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура);
    в) металлические элементы типа водосточных труб, украшений, ограждений по краю крыши и т.п., если их сечение не меньше значений, предписанных для обычных молниеприемников;
    г) технологические металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям;
    д) металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее значения t, приведенного в табл. 3.2, и если повышение температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не представляет опасности.

    Та б л и ц а 3.2 - Толщина кровли, трубы или корпуса резервуара, выполняющих функции естественного молниеприемника



    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    И как вобще можно расчитать пути отхода молнии, кроме того, что предположить-КРОТЧАЙШИМИ С НАИМЕНЬШИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ!
    Увеличить число токоотводов, в том числе при помощи естественных.

    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Смущает такой момент, что к фермам крепиться заземленное вент. оборудование, мет. кабельные лотки и т.д.
    Проложите внешние токоотводы.

    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Насколько эффективен вариант 2 и можно ли не укладывать сетку под утеплитель, а использовать строительные конструкции, как показано на чертеже.
    На схеме показана внутренняя МЗС, а надо делать внешнюю.

  6. #6
    электричка
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    а)
    толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;
    кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;
    неметаллические покрытия на/или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта;
    б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура);
    Эти рекомендации находятся в разделе 3.2 СО-153 "Внешняя молниезащита", а именно:
    1.Предположим Заказчик не против, что негорючие кровельные материалы будут пробиты (по пункту (а) второе предложение.
    2.По пункту (б) мы, как и рекомендуется, используем фермы+ профлист -это единый целый металлический конструктив.
    3. По пункту 3.6 РД-34 искуственные токоотводы прокладываются только в случае невозможности использования естественных токооотводов по п.2.12 РД-34, а нас есть такая возможность.
    Как еще можно понимать эти документы?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    1.Предположим Заказчик не против, что негорючие кровельные материалы будут пробиты.
    Заказчик готов ежемесячно ремонтировать кровлю? При построении молниезащиты необходимо выбирать такую систему, которая позволит максимально защитить здание и находящихся в нём людей от воздействий молнии и существенно снизит риск ущерб от удара молнии. Используемые средства и методы молниезащиты выбираются исходя из условия обеспечения требуемой надежности.