    Разрешается ли транзитная прокладка кабеля по крышам зданий?

    Разрешается ли прокладка силового кабеля до 1 кВ транзитом по крышам жилых и общественных зданий?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Запрещено прокладывать кабель по крышам зданий, не говоря уже о транзитной прокладке. ПУЭ, п. 2.1.75. Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79).