Тема: Могут ли щиты разных размеров быть одной марки?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Могут ли щиты разных размеров быть одной марки?

    Здравствуйте, подскажите, могут ли щиты разных размеров быть одной марки? Организация, которая монтировала щиты, выполнила данные щиты по размерам ниш, а ниши некоторые меньших размеров, некоторые больших, организация эта специализированная, они изготавливают ВРУ, щиты. И присвоили они одинаковую марку этим щитам. Предоставили паспорт и сертификат.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    могут ли щиты разных размеров быть одной марки?
    Могут. Модельный ряд щитов может состоят из нескольких изделий одинаковой конструкции и наполнения, размеры щитов могут быть разными. Кроме того, производитель может специально для заказчика разработать, а потом изготовить щиты нестандартных размеров. Посмотрите в сертификат, там должно быть указано на какие изделия он распространяется.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Немного дополню выпиской из ГОСТ 32395-2013 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    Общие технические условия
    5.2 По согласованию с потребителем изготовитель может поставлять отдельно оболочки квартирных щитков, рассчитанные на последующую установку в них потребителем защитных аппаратов и приборов по 6.6.3 тех типов, с которыми они были испытаны.
    Оболочки щитков должны сопровождаться подробной инструкцией по их заполнению, составленной на основе данных по испытанию щитков в аналогичных оболочках в объеме требований настоящего стандарта.
    5.4 Основные размеры и масса щитков (наибольшие для каждого типоразмера) должны указываться в технических условиях на щитки конкретных типов.
    5.5 Обозначение типов щитков рекомендуется формировать в соответствии с приложением В.
    6.1.1 Щитки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, техническим условиям на щитки конкретных типов и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
    6.2.13 Встраиваемые части квартирных и этажных щитков, предназначенных для зданий массового строительства, должны соответствовать размерам ниш, приведенным в приложении Д.
    Размеры ниш для щитков индивидуальных зданий и одноквартирных жилых домов определяются потребителями.
    6.10.2 Изготовитель должен приводить в эксплуатационных документах следующие основные сведения о щитках:
    1) наименование изготовителя;
    2) сведения о подтверждении соответствия;
    3) область применения щитков и условия эксплуатации;
    4) климатическое исполнение щитков;
    5) тип щитка;
    6) номинальное напряжение;
    7) номинальная частота;
    8) номинальные токи вводных аппаратов квартирных щитков и вводных аппаратов квартир этажных щитков;
    9) номинальные токи защитных аппаратов групповых цепей;
    10) номинальные рабочие токи аппаратов (перечисления 8 и 9), исходя из условий допустимого нагрева;
    11) отключающая способность автоматических выключателей и отключающая способность предохранителей (по данным изготовителей);
    12) номинальные отключающие дифференциальные токи устройств защитного отключения;
    13) номинальный и максимальный ток счетчика (счетчиков);
    14) номинальный ток защитного аппарата стояка;
    15) степень защиты по ГОСТ 14254;
    16) класс по ГОСТ 12.2.007.0;
    17) сечение проводников питающей цепи (стояка), присоединяемых к зажимам этажных щитков;
    18) электрическая схема щитка;
    19) вид системы заземления по 1.2;
    20) указания по монтажу;
    21) указание мер безопасности при эксплуатации;
    22) габаритные и установочные размеры, а также размеры ниш для утапливаемой части щитков;
    23) масса;
    24) условия транспортирования и хранения;
    25) обозначение нормативного документа, по которому выпускают щитки.
    6.12 Комплектность
    Комплектность щитков должна устанавливаться в технических условиях на щитки конкретных типов.
    6.13.7 Эксплуатационная документация и копия документа о подтверждении соответствия должны помещаться в влагонепроницаемый пакет и вкладываться в упаковку щитка. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем направлять один экземпляр копии документа о подтверждении соответствия на партию щитков, отправляемой в один адрес.
    Примечание - При поставке щитков в неупакованном виде (6.13.4) документация, вложенная в пакет (6.13.7), должна прикрепляться к щиткам.

    Приложение Д (рекомендуемое). Ниши для щитков зданий массового строительства
    Примечание - Допускаются иные размеры ниш по согласованию изготовителя щитков с потребителем

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    То есть согласно п. 6.2.13 данного ГОСТа, размер щита выполняется по размеру ниши приведенному в таблице приложения Д, либо по фактическому размеру ниши, по согласованию с потребителем согласно приложения Д, это все можно отнести к многоквартирным жилым домам?
    Последний раз редактировалось Павел; 04.12.2015 в 22:11.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    это все можно отнести к многоквартирным жилым домам?
    Павел, просматривайте документы, которые Вам здесь приводят, а не только цитаты в ответах.

    ГОСТ 32395-2013 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

    1.3. Стандарт устанавливает требования к щиткам, применяемым в многоквартирных жилых зданиях массового строительства (далее - здания массового строительства), в многоквартирных жилых зданиях, строящихся по индивидуальным проектам (далее - индивидуальные здания), а также в коттеджах, индивидуальных сельских домах и садовых домиках (далее - одноквартирные жилые дома).

    В настоящем стандарте применяют следующие термины:

    3.3. этажный распределительный щиток: Щиток, устанавливаемый на этаже (лестничных клетках, этажных коридорах) и предназначенный для присоединения квартирных учетно-групповых щитков (3.2).
    3.4. этажный учетно-распределительный щиток: Щиток, устанавливаемый на этаже и предназначенный для присоединения квартирных групповых щитков (3.1) и поквартирного учета электроэнергии.
    3.5. этажный учетно-распределительно-групповой щиток: Щиток, устанавливаемый на этаже и предназначенный для присоединения групповых цепей квартир и поквартирного учета электроэнергии.
    3.6. этажный совмещенный щиток: Щиток по 3.3, 3.4 или 3.5, имеющий слаботочный отсек (для размещения устройств телефонной, радиотрансляционной, телевизионной и других слаботочных сетей).

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Михаил, спасибо за ответы, будем разбираться.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Здравствуйте, есть щиты в сметной базе следующих марок:
    ТССЦ-509-2526 Щитки этажные: на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-003 (2402)
    ТССЦ-509-2527 Щитки этажные: на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-013 (2402)
    ТССЦ-509-2528 Щитки этажные: на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-023 (2402)
    ТССЦ-509-2529 Щитки этажные: на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-033 (2402)

    ТССЦ-509-2518 Щитки этажные: на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-003 (2302)
    ТССЦ-509-2519 Щитки этажные: на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-013 (2302)
    ТССЦ-509-2520 Щитки этажные: на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-023 (2302)
    ТССЦ-509-2521 Щитки этажные: на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-033 (2302)
    ТССЦ-509-2494 Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-003 (3402)
    ТССЦ-509-2495 Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-013 (3402)
    ТССЦ-509-2496 Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-023 (3402)
    ТССЦ-509-2497 Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-033 (3402)
    ТССЦ-509-1517 Щитки осветительные: этажные ЩЭ4М-3402 УХЛ4 (без счетчиков)
    ТССЦ-509-2486 Щитки этажные: на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-003 (3302)
    ТССЦ-509-2487 Щитки этажные: на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-013 (3302)
    ТССЦ-509-2488 Щитки этажные: на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-023 (3302)
    ТССЦ-509-2489 Щитки этажные: на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-033 (3302)
    ТССЦ-509-1516 Щитки осветительные: этажные ЩЭ4М-3302 УХЛ4 (без счетчиков)
    ТССЦ-509-2510 Щитки этажные: на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-003 (2202)
    ТССЦ-509-2511 Щитки этажные: на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-013 (2202)
    ТССЦ-509-2512 Щитки этажные: на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-023 (2202)
    ТССЦ-509-2513 Щитки этажные: на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-033 (2202)

    Подскажите, что означают цифры: 02С-0400-003? Может быть кто знает. Они вообще к марке относятся?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Подскажите, что означают цифры: 02С-0400-003? Может быть кто знает.
    ГОСТ 32395-2013
    ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    Общие технические условия

    Приложение В (рекомендуемое).
    Обозначение типов щитков

    Примеры условных обозначений
    Пример обозначения типа однофазного учетно-группового квартирного щитка, настенного исполнения, условного номера разработки 2, класса I, с автоматическим выключателем на номинальный рабочий ток 40 А, со счетчиками, семью однофазными группами, климатического исполнения УЗ:
    ЩКН2-40А/Сч/7УЗ

    Пример обозначения типа трехфазного учетно-группового квартирного щитка, встраиваемого в нишу, класса II, с УЗО на номинальный рабочий ток 50 А и номинальный отключающий дифференциальный ток 300 мА, со счетчиком, с 12 однофазными и четырьмя трехфазными группами, с приборами управления и сигнализации, климатического исполнения УХЛ4.1:
    ЗЩКУП-50Д(300)/Сч/12 + 4 - ФУХЛ4.1

    Пример обозначения типа этажного учетно-распределительного щитка, встраиваемого в нишу, условного номера разработки 2, класса I, на три квартиры с однофазными автоматическими выключателями на номинальный рабочий ток 40 А, со счетчиками, климатического исполнения УХЛ4.1:
    ЩЭУ2 - 3 40А/Сч/УХЛ4.1

    Пример обозначения типа этажного распределительного щитка, встраиваемого в нишу, условного номера разработки 4, класса I, на две квартиры, с трехфазными автоматическими выключателями на номинальный рабочий ток 50 А, климатического исполнения УХЛ4:
    ЗЩЭУ4 ~ 2 50АУХЛ4

    Пример обозначения типа этажного учетно-распределительно-группового щитка, встраиваемого в нишу класса I, на четыре квартиры, с вводными выключателями на номинальный рабочий ток 31,5 А, со счетчиками, с четырьмя однофазными группами, климатического исполнения УХЛ4:
    ЩЭУГ-4* 31,5/Сч/4УХЛ4.


    ГОСТ 32397-2013 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия
    Приложение Б (рекомендуемое). Обозначение типов щитков
    Структуру типов щитков конкретных серий рекомендуется формировать с использованием в обозначениях классификационных признаков и параметров по настоящему стандарту.
    Для буквенного обозначения типов щитков могут приниматься аббревиатуры наименований щитков по функциональному назначению или наименования, являющиеся торговыми марками.
    Для щитков класса защиты II рекомендуется использовать в структуре типа римскую цифру II.
    Для щитков, встраиваемых в нишу, желательно использовать букву "У" в буквенном обозначении типа или как отдельный индекс в структуре.
    Для указания в типе количества и вида коммутационных аппаратов рекомендуется применять группировку вида Х-ХХХ-ХХ/ХХ,
    где X - указывает наличие и тип вводного аппарата;
    1 - выключатель;
    1А - автоматический выключатель;
    1Д - устройство защитного отключения;
    0 - отсутствие вводного аппарата защиты (может не указываться в структуре типа);
    XXX - номинальный ток щитка в амперах;
    XX/ - количество аппаратов защиты групповых сетей, обозначаемое цифрами, или число мест для возможного размещения аппаратов с модулем 17,5 (18) мм;
    /XX - количество УЗО в общем числе аппаратов групповых сетей.
    В структуре типов щитка могут быть указаны номера схем исполнений по техническим условиям на щитки.
    Наличие приборов управления, контроля, сигнализации рекомендуется указывать буквой "Ф".
    Наличие счетчиков рекомендуется указывать буквами "Сч".
    Для обозначения модификаций конструкций щитков одного типа рекомендуется использовать арабские цифры 1, 2, 3 и т.д., присоединяемые к буквенному обозначению типа.
    Типы щитков должны заканчиваться указанием климатического исполнения по ГОСТ 15543.1. Имеющиеся отличия от номинальных климатических факторов должны указываться знаком "*", проставляемым за обозначением климатического исполнения, например У3*.
    Пример обозначения типа распределительного щитка с оболочкой класса II, встраиваемого в нишу, с вводными выключателями, на номинальный ток 100 А, на 24 группы, в том числе УЗО, со счетчиком, климатического исполнения У3, с верхним значением температуры окружающего воздуха 30 °С.
    УЩР2-П-1А-100-24/5-Сч У3*

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    ЩЭ 02С-0400-003 (2402)
    Павел, обратите внимание на цифры, которые указаны в скобках. Это ещё один вид шифра щитов. Расшифровка дана на рисунке:



    Отмечу, что у разных производителей щитов номера схем одинаковы, а комплектация может быть различной. По этой причине производители предоставляют таблицы, которые содержат описание комплектации щитов каждого типоисполнения. Приведённая кодировка не соответствует рекомендуемой по ГОСТ.

    Кроме того, посмотрите что указано в сметной базе: ТССЦ-509-2526 Щитки этажные: на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-003 (2402). Согласно приведённой выше расшифровке цифра 4 должна обозначать, что щит рассчитан на четыре квартиры. В сметной базе - на три.

    Советую Вам потребовать от производителя щитов, которые будут устанавливаться, промакировать свои изделия так, как требуют в ГОСТ. Это лучший способ избежать пересортицы, ошибок в комплектации и т.д.

прочая информация