baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Какой марки выбрать кабель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какой марки выбрать кабель?

    Имеется тепловая пушка на 3кВт. В инструкции требуют подключить к автомату 16 ампер и проводом сечением 2,5 мм2. Хотелось бы узнать, какой маркировки понадобятся провода? Есть ведь и ВВГ, ПУГНП, ПВС, ШВВП и другие. Но какой лучше выбрать для этой пушки?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Тепловая пушка снабжена питающим кабелем с вилкой? Обычно электрооборудование запитывают при помощи ПВСнг(А)-LS, который предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.

    От автоматического выключателя номиналом 16 А до розетки прокладывают кабелем ВВГнг-LS 3х2,5.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В инструкции требуют подключить к автомату 16 ампер и проводом сечением 2,5 мм2
    Увидел в вопросе, который Вы задали на сайте (в Задай вопрос...) модель изделия - Ballu BHP-3.000С. Есть существенное замечание.

    По чистой случайности не об этой ли инструкции идёт речь?



    Вот, что написано в разделе Управление прибором:

    "ВНИМАНИЕ!
    Сечение провода, подводимого к розетке от щита питания, должно быть не менее 1,5 мм2 для медного провода и не менее 2,5 мм2 для алюминиевого провода. В щите питания должны иметься плавкие предохранители или автоматические выключатели на 16 А для защиты электропроводки от перегрузок."

    Запрещено на медный кабель с сечением проводников 1,5 мм2 устанавливать автоматический выключатель номиналом 16А!!! Автомат с таким номиналом не обеспечит защиту данной линии. В этом примечании из инструкции речь идёт о групповых розеточных линиях, которые проложены от электрощита к розеткам в помещениях. Согласно существующим требованиям розеточные линии должны быть выполнены медным кабелем с сечением проводников 2,5 мм2 (см. пост #1). Упомянутые здесь же алюминиевые провода (АППВ) такого сечения использовались для электропроводок жилых и общественных зданий до вступления в силу ПУЭ 7 (2003 г.). Эти провода до сих пор используются в домах старой постройки и уже давно выслужили свой срок, имейте это в виду и соблюдайте осторожность. Не перегружайте линию!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения