baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Учет в подстанции или на объекте, как лучше?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Marcuss
    Гость

    Учет в подстанции или на объекте, как лучше?

    Добрый день! приборы учета потребления электроэнергии установлены в ТП, от подстанции питаются несколько наших зданий. Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и нами (потребителями) являются контакты присоединения питающих КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 подстанции. На балансе и в эксплуатации энергоснабжающей организации все оборудование ТП. У нас на балансе и в эксплуатации все оборудование объектов, включая приборы учета и КЛ-0,4 до ВРУ объектов. Наши приборы учета установлены после понижающего трансформатора, и являются как бы общими, т.к к подстанции подключены и другие организации. Показания наши определится путем минусования показаний счетчиков этих организаций. На сколько все правильно? есть ли необходимость установки учета непосредственно на объектах?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
    приборы учета потребления электроэнергии установлены в ТП, от подстанции питаются несколько наших зданий
    Вы говорите о районной больнице, на территории которой расположено 11 объектов?

    Цитата Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
    Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и нами (потребителями) являются контакты присоединения питающих КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 подстанции
    Не вижу ущемлений хозяйствующих интересов.

    Цитата Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
    На балансе и в эксплуатации энергоснабжающей организации все оборудование ТП. У нас на балансе и в эксплуатации все оборудование объектов, включая приборы учета и КЛ-0,4 до ВРУ объектов
    Правильно, по другому быть не должно.

    Цитата Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
    Наши приборы учета установлены после понижающего трансформатора, и являются как бы общими, т.к к подстанции подключены и другие организации.
    Какие организации подключены через Ваши приборы учёта? Кто сдал в аренду помещения сторонним организациям на территории больницы?


    Цитата Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
    Показания наши определится путем минусования показаний счетчиков этих организаций. На сколько все правильно? есть ли необходимость установки учета непосредственно на объектах?
    С кем и как заключены договоры аренды и электроснабжения сторонних организаций? У Вас на балансе и в эксплуатации всё оборудование объектов, включая приборы учета и КЛ-0,4 до ВРУ объектов сторонних организаций? Мутная история. Поднимайте договора и узнавайте все договорные обязательства, тогда можно будет судить о правомерности схем.

  3. #3
    Marcuss
    Гость
    Да это больница. К этой ТП подключены 6 больничных зданий, остальные раскиданы по городу (запитаны с разных подстанций). Помещения сторонним организациями никто не сдавал, просто рядом с территорией больницы находятся здание аптеки, здание небольшого торгового центра, закусочная, котельная теплоснаб.организации, и т.д. Показания этих зданий минусуют от счетчиков в ТП. У нас на балансе только наши кабельные линии и наше электрооборудование. Почему на нашем балансе приборы учета установленные ТП, доступа в ТП у нас нет, соответственно нет возможности контролировать показания?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
    К этой ТП подключены 6 больничных зданий
    ТП установлена на территории больницы?

  5. #5
    Marcuss
    Гость
    Нет, метров 50 от забора больницы

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
    Нет, метров 50 от забора больницы
    Тогда всплывает вопрос, кто и с какого бодуна дал согласие и подключил к Вашему узлу учёта сторонние организации (здание аптеки, здание небольшого торгового центра, закусочная, котельная теплоснаб.организации, и т.д)?

    Цитата Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
    Почему на нашем балансе приборы учета установленные ТП
    Когда подписывали договор электроснабжения и договаривались о границе балансовой и эксплуатационной ответственности, ответственные лица городской больницы не придали должного значения, подмахнули и возрадовались, только так можно трактовать эту ситуацию.

    Цитата Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
    доступа в ТП у нас нет, соответственно нет возможности контролировать показания?
    Немного не так. У Вас нет доступа к своей собственности, а из этого вытекает ряд нарушений и прямое ущемление прав по обеспечению содержания собственности в надлежащем состоянии, в том числе контроль, проверку и обслуживание.

  7. #7
    Marcuss
    Гость
    Виноватых конечно сейчас не найти. Подскажите, пожалуйста, как бы все это хозяйство теперь привести в порядок. Будет ли правильнее организовывать учет на каждом объекте? пойдет ли на это энергоснабжающая организация?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
    как бы все это хозяйство теперь привести в порядок.
    Первым делом добейтесь о порядке доступа к своей собственности. Посмотрите обязанности сторон в договоре и изучите его, там должен быть пункт об организации доступа к приборам учёта и аппаратам защиты.

    Цитата Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
    Будет ли правильнее организовывать учет на каждом объекте? пойдет ли на это энергоснабжающая организация?
    Сейчас уже поздно, никто не даст Вам переоформить границу балансовой и эксплуатационной ответственности. Потребуйте от энергоснабжающей компании, чтобы осуществили подключение сторонних организаций минуя Вашего узла учёта, чтобы они ничего не вычитали из общих показаний, а принимали показания в соответствии с потреблённой электроэнергией больницей в соответствии с показаниями. Установите контрольные приборы учёта в вводно-распределительных устройствах больницы.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения