    Замер объемов

    Здравствуйте, такой вопрос, при выезде заказчика и подрядчика или подрядчика и тех.надзора на объект для замеров фактически выполненых объемов работ, что при себе должен иметь подрядчик, акты на скрытые работы, а что еще? Должна ли быть у него с собой исполнительная схема со всеми уже отмечннными длинами или кабельный журнал с такими длинами кабелей и проводов на которых отмечаются и редактируются длины и места прокладки и места установки эл.оборудования подсчитаные и выявленные совместно по факту при выезде на объект на данный момент и нужно ли подписывать данные изменения в схемах и журнале на выезде обеими сторонами, где то это прописано, какой порядок? Редактируются ли такие схемы и кабельный журнал, при таких выездах для замеров объемов выполненфх работ?
    Последний раз редактировалось Павел; 22.12.2015 в 22:49.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Смотрите:

    1. Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"

    2. РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ (Под общей редакцией профессора, кандидата технических наук Е. Г. Титова)

    В настоящем руководстве приведены извлечения из законодательных актов, директивных документов (Законы, Положения, СНиП, ВСН и др.) по состоянию на 01.01.2002 г.(!*!), изложены требования к качеству электромонтажных работ (ЭМР), даны объем и нормы приемо-сдаточных испытаний электроустановок различного назначения, дан порядок осуществления контроля качества и приемки работ.
    Издание включает в себя технические правила, контролируемые параметры и нормируемые допуски, которые необходимо соблюдать при выполнении ЭМР.
    Состоит из трех частей: часть I. Организация контроля качества и приемки электромонтажных работ; часть II. Контроль качества монтажа электроустановок зданий различного назначения; часть III. Контроль качества монтажа отдельных видов электроустановок, а также приложений со справочным материалом.
    Руководство предназначено для специалистов строительно-монтажных организаций и фирм, занятых производством ЭМР, работников государственных надзорных органов, специалистов проектных организаций, заказчиков.

    (!*!) Павел, обратите внимание, что написано в начале документа: "...приведены извлечения из законодательных актов, директивных документов (Законы, Положения, СНиП, ВСН и др.) по состоянию на 01.01.2002 г.". С тех пор многие НТД, которые указываются в документе утратили силу или были заеменены. Обязательно проверяйте актуальность документов, на которые сделаны ссылки.

    1.1.6. На объекте, где производятся ЭМР, надлежит:
    - вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавливается заказчиком по согласованию с генподрядчиком и субподрядной организацией, журнал авторского надзора (при наличии такого надзора);
    - составлять акты освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний и опробование систем, сетей и устройств;
    - оформлять другую производственную документацию, предусмотренную СНиП и другими нормативными документами.
    1.1.7. При контроле и приемке работ проверяются:
    - соответствие примененных материалов и изделий требованиям проекта, ГОСТ, СНиП, ПУЭ, ТУ;
    - соответствие состава и объема выполненных ЭМР проекту;
    - степень соответствия контролируемых параметров и свойств электротехнических материалов и изделий требованием проекта;
    - своевременность и правильность оформления производственной документации;
    - устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнением СМР.
    1.1.8. При выполнении ответственных работ, скрываемых последующими операциями, объем и качество которых не могут быть в дальнейшем проверены визуально, составляют акты освидетельствования скрытых работ (например, на прокладку кабеля в траншее, монтаж электродов заземления). Качество выполнения таких работ удостоверяется представителями монтажной организации и технического надзора заказчика.

    1.3.6. Представитель технического надзора заказчика несет персональную ответственность за:
    - принятие от подрядной организации по акту освидетельствования скрытых работ, по акту промежуточной приемки ответственных конструкций, по журналу поэтапной приемки скрытых работ и промежуточной приемки конструктивных элементов или по актам приемки некачественно выполненных работ с отступлениями от требований проекта, ПУЭ, СНиП, ТУ и других нормативных документов;
    - оформление актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций, а также записей в журналах поэтапной приемки скрытых работ и промежуточной приемки конструктивных элементов, параметры и характеристики которых (в натуре) не соответствуют таковым в указанных документах;
    - предъявление к оплате подрядной организации завышенных объемов и стоимости выполненных работ;
    - непринятие мер к устранению замечаний и недостатков, выявленных в процессе монтажа.
    1.3.7. Работа технического надзора на объекте заканчивается только после полного решения всех вопросов по вводу его в эксплуатацию и закрытию финансирования.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Должна ли быть у него с собой исполнительная схема
    А сами как думаете? С чем комиссия будет сравнивать выполненные работы? Обязательно требуется документация на участок работ, где ведётся проверка.

    РД-11-02-2006
    3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
    5.6. Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    нужно ли подписывать данные изменения в схемах и журнале на выезде обеими сторонами, где то это прописано, какой порядок? Редактируются ли такие схемы и кабельный журнал, при таких выездах для замеров объемов выполненфх работ?
    Проверки работ должны быть завершены соответствующими актами. В этих актах фиксируются все факты несоответствия выполненных работ проекту или сделанные отступления от проекта. Акты должны быть подписаны или не подписаны (с указанием и обоснованием разногласий) членами комиссии.

    По поводу кабельных журналов немало страниц было исписано. ))) Почитайте свою тему ещё раз.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    при выезде заказчика и подрядчика или подрядчика и тех.надзора на объект для замеров фактически выполненых объемов работ, что при себе должен иметь подрядчик, акты на скрытые работы, а что еще?
    СП 68.13330.2011 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
    3.5. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую документацию:
    а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;
    б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;
    в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;
    г) акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций);
    д) акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств; акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом) ;
    е) акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;
    ж) акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации;
    з) акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту;
    и) акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах;
    к) журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора.
    3.6. Документация, перечисленная в п.3.5, после окончания работы рабочей комиссии должна быть передана заказчику (застройщику) .

    7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМКОЙ
    7.1. Законченные строительством объекты жилищно-гражданского назначения до предъявления их Государственной приемке принимаются приемочными комиссиями, назначаемыми заказчиком.
    7.2. Состав приемочных комиссий назначается в соответствии с п.4.14 настоящего СНиП (без представителей органов государственного архитектурно-строительного контроля). Председателем приемочной комиссии назначается представитель заказчика (застройщика), а его заместителем - архитектор - автор проекта.
    Приемка объектов приемочными комиссиями производится при их полной готовности в соответствии с утвержденными проектами.
    7.3. Заказчик и генеральный подрядчик предъявляют приемочным комиссиям документацию, перечисленную в п.4.17 СНиП 3.01.04-87 (кроме акта о приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и помещений, указанных в п.1.6 настоящего СНиП, справок об устранении недоделок и фактической стоимости строительства).
    Акты о приемке зданий, сооружений, смонтированного оборудования и сводные материалы о готовности объекта составляются приемочными комиссиями.
    7.4. Приемка объектов приемочными комиссиями оформляется актом, составленным по форме, приведенной в обязательном приложении 9.
    7.5. Законченные строительством объекты после приемки их приемочными комиссиями не более чем в 5-дневный срок предъявляются заказчиком совместно с генеральным подрядчиком Государственной приемке.
    7.6. Объекты, принятые Государственной приемкой, подлежат включению в государственную отчетность после утверждения акта о приемке их в эксплуатацию исполкомом местного Совета народных депутатов. Акт приемки объекта должен быть утвержден не позднее 7 дней после его подписания Государственной приемкой. Объекты, по которым акты не утверждены в установленный срок, считаются не принятыми и по ним назначается повторная приемка.
    7.7. Датой ввода в эксплуатацию объекта, принимаемого Государственной приемкой, считается дата утверждения акта исполкомом местного Совета народных депутатов.

    Можно ещё посмотреть РД 12-08-2008 "Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок"