    Какие существуют ограничения при подключении розетки для пожарной техники?

    Клиенту требуются розетки для подключения пожарной техники. Какие здесь существуют ограничения?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    А подробнее можно? Из вопроса непонятно, какую технику клиент собирается подключать?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Клиенту требуются розетки для подключения пожарной техники
    Вот почитайте это требование ПУЭ, п. 7.1.57. Противопожарные устройства и охранная сигнализация, независимо от категории по надежности электроснабжения здания, должны питаться от двух вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от одного ввода. Переключение с одной линии на другую должно осуществляться автоматически.