Тема: Токоотвод молниезащиты по нише внутренней кирпичной стены

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Константин Селезнёв
    Гость

    Токоотвод молниезащиты по нише внутренней кирпичной стены

    Можно ли (и как это сделать правильно?) проложить токоотвод молниезащиты по нише внутренней кирпичной стены дома?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Константин Селезнёв Посмотреть сообщение
    Можно ли (и как это сделать правильно?) проложить токоотвод молниезащиты по нише внутренней кирпичной стены дома?
    Открывайте ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
    СО 153-34.21.122-2003
    3.2.2. Токоотводы
    3.2.2.1. Общие соображения
    В целях снижения вероятности возникновения опасного искрения токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы между точкой поражения и землей:
    а) ток растекался по нескольким параллельным путям;
    б) длина этих путей была ограничена до минимума.
    3.2.2.2. Расположение токоотводов в устройствах молниезащиты, изолированных от защищаемого объекта
    Если молниеприемник состоит из стержней, установленных на отдельно стоящих опорах (или одной опоре), на каждую опору должен быть предусмотрен минимум один токоотвод.
    Если молниеприемник состоит из отдельно стоящих горизонтальных проводов (тросов) или из одного провода (троса), на каждый конец троса требуется минимум по одному токоотводу.
    Если молниеприемник представляет собой сетчатую конструкцию, подвешенную над защищаемым объектом, на каждую ее опору требуется не менее одного токоотвода. Общее количество токоотводов должно быть не менее двух.
    3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты
    Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3.
    Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.
    3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов
    Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи углов зданий.
    Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующим образом:
    если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;
    если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;
    если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной.
    Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон.
    Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям, так чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим.

    Не рекомендуется прокладка токоотводов в виде петель.
    3.2.2.5. Естественные элементы токоотводов
    Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами:
    а) металлические конструкции при условии, что:
    электрическая непрерывность между разными элементами является долговечной и соответствует требованиям п. 3.2.4.2;
    они имеют не меньшие размеры, чем требуются для специально предусмотренных токоотводов;
    металлические конструкции могут иметь изоляционное покрытие;
    б) металлический каркас здания или сооружения;
    в) соединенная между собой стальная арматура здания или сооружения;
    г) части фасада, профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада при условии, что: их размеры соответствуют указаниям, относящимся к токоотводам, а их толщина составляет не менее 0,5 мм; металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям:
    - примерно 50 % соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой);
    - электрическая непрерывность обеспечена между стальной арматурой различных заранее заготовленных бетонных блоков и арматурой бетонных блоков, подготовленных на месте.
    В прокладке горизонтальных поясов нет необходимости, если металлические каркасы здания или стальная арматура железобетона используются как токоотводы.

  3. #3
    Константин Селезнёв
    Гость
    >Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи углов зданий.

    Речь о том, можно ли токоотводы разместить внутри в нише кирпичной стены лестничной клетки?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Константин Селезнёв Посмотреть сообщение
    Речь о том, можно ли токоотводы разместить внутри в нише кирпичной стены лестничной клетки?
    В этом предложении говориться о том, что токоотводы должны равномерно располагаться по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений в таблице 3.3.

    Смотрите в инструкции пункт 3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты
    Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3.
    Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.

    Таблица 3.3 Средние расстояния между токоотводами в зависимости от уровня защищенности
    Уровень защиты
    I – расстояние 10 м
    II – расстояние 15 м
    III – расстояние 20 м
    IV – расстояние 25 м

  5. #5
    Константин Селезнёв
    Гость
    Это всё понятно и известно.
    Речь идёт о том, какие действуют нормативы при расположении токоотвода внутри здания, и можно ли его располагать внутри здания?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Константин Селезнёв Посмотреть сообщение
    Речь идёт о том, какие действуют нормативы при расположении токоотвода внутри здания, и можно ли его располагать внутри здания?
    Вы внимательно читаете те пункты, которые я приводил? Что подразумеваете под расположением токоотводов внутри здания? В инструкции говориться о расположении токоотводов в стене здания.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Представьте ситуацию, когда Вы моетесь в ванной и получаете "заряд бодрости" в несколько десятков тысяч вольт! Такая перспектива устроит Вас?