Тема: Какова минимальная выделяемая мощность на дачный участок?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какова минимальная выделяемая мощность на дачный участок?

    Заключил договор с дачным некоммерческим партнерством о проведении коммуникаций (электричество, вода и т.д.) к дачному участку. Мощность подаваемого электричества была заявлена председателем правления как 10 кВт на участок, но по факту было предоставлено за эти же деньги 3,5 кВт. Является ли это нарушением, куда можно обратиться за разъяснением данного вопроса, какова минимальная мощность предоставления к дачному участку?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Является ли это нарушением, куда можно обратиться за разъяснением данного вопроса, какова минимальная мощность предоставления к дачному участку?
    Конечно, это нарушение договора. Если Вы оплатили 10 кВт, а дали 3,5, то куда дели остальные 6,5 кВт?

    Если у Вас договор с ДНП, то они должны были выделить Вам мощность в соответствии с тем, что написано. Другое дело, как написано. Если конкретно указано 10 кВт (или существует некие ТУ с тем же значением), то должны дать 10 кВт. Если, например, написано не более 10 кВт, то деятели в ДНП могут и один киловатт выделить. С них станется.

    Обращайтесь к тем, кто заключал с Вами договор.

    Понятия минимальной мощности не существует. Мощность должна быть такова, чтобы обеспечить нужды потребителя в электроэнергии. По существующему законодательству максимальная величина мощности при тех. присоединении к сетям ЭСО (не ДНП), которая может быть выделена физическому лицу для бытовых нужд составляет 15 кВт (Постановление Правительства РФ №861).

    Если распределительная сеть и трансформатор в собственности ДНП, то вопросами подключения и выделения мощности занимаются в правлении. Как правило, эти деятели исходят из каких-то собственных соображений, зачастую, совершенно безграмотных.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    но по факту было предоставлено за эти же деньги 3,5 кВт.
    Вам установили на вводе автоматический выключатель номиналом 16 А?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    автоматический выключатель номиналом 16 А
    А действительно! ))) Ввод трёхфазный? Если так, то всё в порядке и мощность 10 кВт. Автомат трёхполюсный с номиналом 16 А.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Автомат трёхполюсный с номиналом 16 А.
    С селективностью засада. Тогда придётся на вводе устанавливать тип D.