baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Есть ли нормы качества электрической энергии?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Есть ли нормы качества электрической энергии?

    В нашем селе существует две улицы (А и Б), которые запитаны от одного «трансформатора», но на разных фазах. Я проживаю на улице А. Сколько я здесь живу (около 10 лет) на улице Б всегда была проблема низкого напряжения. Они всегда жаловались в энергосбытовую компанию. И две недели назад их «мольбы» принесли результат, после непродолжительных манипуляций электриков в «трансформаторе», у них напряжение стало «отличным». Но после этого на нашей улице снизилось напряжение до 180-200 В (раньше было 230-250 В). А так как у всех домов система водоснабжения автономная, то встала огромная проблема, станция не набирает нужного давления и соответственно работает без остановки (у соседки таким образом она вышла из строя -перегрелась). На основании вышеизложенного хотелось бы узнать, насколько правомерны действия электриков? Есть ли какие либо нормы в количестве подаваемого напряжения? И куда и как нам обратиться для решения нашей проблемы?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На основании вышеизложенного хотелось бы узнать, насколько правомерны действия электриков?
    В профессиональной среде есть присказка: если электрик работает в диэлектрических перчатках, то неважно из какого места у него растут руки. Действия электриков правомерны, но результат нулевой.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Есть ли какие либо нормы в количестве подаваемого напряжения?
    Конечно, есть.

    Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"

    Статья 38. Гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией

    1. Субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

    Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"

    Приложение 1. Требования к качеству коммунальных услуг (Таблица, раздел IV. Электроснабжение)

    Параметр:
    9. Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года*(3)

    Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги:

    допустимая продолжительность перерыва электроснабжения:
    2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания*(4);
    24 часа - при наличии 1 источника питания

    Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность:

    за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил

    Параметр:
    10. Постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92)

    Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги:

    отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается

    Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность:

    за каждый час снабжения электрической энергией, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от указанных требований, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил

    *(3) Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение сетей и оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.

    *(4) Информацию о наличии резервирующих источников питания электрической энергией потребитель получает у исполнителя.

    В тексте документа есть ссылки на ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92.

    ГОСТ 13109-97 не действует. Его заменил ГОСТ 32144-2013 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ. НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

    ГОСТ 29322-92 не действует. Его заменил ГОСТ 29322-2014 НАПРЯЖЕНИЯ СТАНДАРТНЫЕ

    3 Стандартные напряжения
    3.1 Системы и электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно

    Номинальное напряжение системы переменного тока в диапазоне от 100 до 1000 В следует выбирать из значений, приведенных в Таблице 1.

    Таблица 1
    Номинальное напряжение трехфазных четырехпроводных или трехпроводных систем, В

    Частота, Гц 50
    Напряжение 230/400 В *(а)

    *(а) Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В

    Меньшие значения являются напряжениями между фазой и нейтралью, большие значения — напряжениями между фазами.
    При нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на ±10 %.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    И куда и как нам обратиться для решения нашей проблемы?
    Можете обратиться туда же, куда обратились счастливые жители улицы Б - в энергоснабжающую организацию или в электросетевую организацию. Всё зависит от того, кто является собственником трансформаторной подстанции и линии электропередач, которая питает Вашу улицу. Есть органы энергонадзора, которые обязаны реагировать на заявления граждан, есть прокуратура, которая обязана реагировать на заявления граждан в случае бездействия организации ответственной за поставки и качество электроэнергии.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На основании вышеизложенного хотелось бы узнать, насколько правомерны действия электриков?
    У Вас в договоре электроснабжения должны быть оговорены допустимые параметры качества электроэнергии. Например вот так:

    2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
    2.1. ЭСО обязуется:
    2.1.1. Подавать электрическую энергию Абоненту по указанным адресам в объеме и с качеством, установленными настоящим договором, в соответствии с ГОСТом 32144-2013 на границе раздела, определенной актом по разграничению балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию электроустановок и сооружений между энергоснабжающей организацией и потребителем (Приложение № 2).

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На основании вышеизложенного хотелось бы узнать, насколько правомерны действия электриков?
    Здесь надо говорить не о манипуляциях отдельно взятых электриков, а о нарушениях договорных обязательств со стороны энергоснабжающей организации, которые приводят не только к выходу из строя бытовой техники, но и к пожарам с человеческими жертвами.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Есть ли какие либо нормы в количестве подаваемого напряжения?
    Есть и они строго регламентированы. На показатели качества электроэнергии установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального напряжения.

    ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
    1 Область применения
    Настоящий стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц.
    Примечание - Определения низкого, среднего и высокого напряжений приведены в 3.1.11-3.1.13.

    Требования настоящего стандарта применяют при установлении норм КЭ в электрических сетях:
    - систем электроснабжения общего назначения, присоединенных к Единой энергетической системе;
    - изолированных систем электроснабжения общего назначения.

    Требования настоящего стандарта применяют во всех режимах работы систем электроснабжения общего назначения, кроме режимов, обусловленных:
    - обстоятельствами непреодолимой силы: землетрясениями, наводнениями, ураганами, пожарами, гражданскими беспорядками, военными действиями;
    - опубликованием нормативно-правовых актов органов власти, устанавливающих правила временного энергоснабжения;
    - введением временного электроснабжения пользователей электрических сетей в целях устранения неисправностей или выполнения работ по минимизации зоны и длительности отсутствия электроснабжения.

    Настоящий стандарт предназначен для применения при установлении и нормировании показателей КЭ, связанных с характеристиками напряжения электропитания, относящимися к частоте, значениям и форме напряжения, а также к симметрии напряжений в трехфазных системах электроснабжения. Данные характеристики напряжения подвержены изменениям из-за изменений нагрузки, влияния кондуктивных электромагнитных помех, создаваемых отдельными видами оборудования, и возникновения неисправностей, вызываемых, главным образом, внешними событиями. В результате возникают случайные изменения характеристик напряжения во времени в любой отдельной точке передачи электрической энергии пользователю электрической сети, а также случайные отклонения характеристик напряжения в различных точках передачи электрической энергии в конкретный момент времени.

    Учитывая непредсказуемость ряда явлений, влияющих на напряжение, не представляется возможным установить определенные допустимые границы значений для соответствующих характеристик напряжения. Поэтому изменения характеристик напряжения, связанные с такими явлениями, как например, провалы и прерывания напряжения, перенапряжения и импульсные напряжения в настоящем стандарте не нормируются. При заключении договоров на поставку или передачу электрической энергии следует учитывать статистические данные, относящиеся к таким характеристикам.

    Нормы КЭ, установленные в настоящем стандарте, не рассматривают в качестве уровней электромагнитной совместимости для кондуктивных электромагнитных помех и предельных значений кондуктивных электромагнитных помех, создаваемых оборудованием электроустановок потребителей электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

    Нормы КЭ в электрических сетях, находящихся в собственности потребителей электрической энергии, должны соответствовать нормам КЭ, установленным настоящим стандартом.

    Методы измерения показателей КЭ, применяемые в соответствии с настоящим стандартом, установлены в ГОСТ 30804.4.30 и ГОСТ 30804.4.7.

    4.2.2 Медленные изменения напряжения
    В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем).

    В электрических сетях среднего и высокого напряжений вместо значения номинального напряжения электропитания принимают согласованное напряжение электропитания ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

    Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю.

    Примечание - Установленные нормы медленных изменений напряжения электропитания относятся к 1008 интервалам времени измерений по 10 минут каждый.

    Допустимые значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точках общего присоединения должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта в точках передачи электрической энергии.

    В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений при выполнении требований настоящего стандарта к КЭ в точке передачи электрической энергии.

    При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся к медленным изменениям напряжения, установленным в настоящем стандарте, должны быть проведены измерения по ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.12, класс А, при этом маркированные данные не учитываются.

    4.2.3 Колебания напряжения и фликер
    Колебания напряжения электропитания (как правило, продолжительностью менее 1 мин), в том числе одиночные быстрые изменения напряжения, обусловливают возникновение фликера.

    Показателями КЭ, относящимися к колебаниям напряжения, являются кратковременная доза фликера ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения, измеренная в интервале времени 10 мин, и длительная доза фликера ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения, измеренная в интервале времени 2 ч, в точке передачи электрической энергии.

    Для указанных показателей КЭ установлены следующие нормы:

    кратковременная доза фликера ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения не должна превышать значения 1,38,

    длительная доза фликера ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения не должна превышать значения 1,0

    в течение 100% времени интервала в одну неделю.

    При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся к колебаниям напряжения, установленным в настоящем стандарте, должны быть проведены измерения по [1], при этом маркированные данные не учитывают.

    4.2.3.1 Одиночные быстрые изменения напряжения
    Одиночные быстрые изменения напряжения вызываются, в основном, резкими изменениями нагрузки в электроустановках потребителей, переключениями в системе либо неисправностями и характеризуются быстрым переходом среднеквадратического значения напряжения от одного установившегося значения к другому.

    Обычно одиночные быстрые изменения напряжения не превышают 5% в электрических сетях низкого напряжения и 4% - в электрических сетях среднего напряжения, но иногда изменения напряжения с малой продолжительностью до 10% ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения и до 6% ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения соответственно могут происходить несколько раз в день.

    Если напряжение во время изменения пересекает пороговое значение начала провала напряжения или перенапряжения, одиночное быстрое изменение напряжения классифицируют как провал напряжения или перенапряжение.

    4.2.5 Несимметрия напряжений в трехфазных системах
    Несимметрия трехфазной системы напряжений обусловлена несимметричными нагрузками потребителей электрической энергии или несимметрией элементов электрической сети.

    Показателями КЭ, относящимися к несимметрии напряжений в трехфазных системах, являются коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения и коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

    Для указанных показателей КЭ установлены следующие нормы:
    - значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения и несимметрии напряжений по нулевой последовательности ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения в точке передачи электрической энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 2% в течение 95% времени интервала в одну неделю;
    - значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения и несимметрии напряжений по нулевой последовательности ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения в точке передачи электрической энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 4% в течение 100% времени интервала в одну неделю.

    При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся к несимметрии напряжений, установленным в настоящем стандарте, должны быть проведены измерения по ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.7, класс А, при этом маркированные данные не учитывают.

    4.3.2 Провалы напряжения и перенапряжения
    4.3.2.1 Провалы напряжения
    Провалы напряжения обычно происходят из-за неисправностей в электрических сетях или в электроустановках потребителей, а также при подключении мощной нагрузки.

    Провал напряжения, как правило, связан с возникновением и окончанием короткого замыкания или иного резкого возрастания тока в системе или электроустановке, подключенной к электрической сети. В соответствии с требованиями настоящего стандарта провал напряжения рассматривается как электромагнитная помеха, интенсивность которой определяется как напряжением, так и длительностью. Длительность провала напряжения может быть до 1 мин.

    В трехфазных системах электроснабжения за начало провала напряжения принимают момент, когда напряжение хотя бы в одной из фаз падает ниже порогового значения начала провала напряжения, за окончание провала напряжения принимают момент, когда напряжение во всех фазах возрастает выше порогового значения окончания провала напряжения.

    4.3.2.2 Перенапряжения
    Перенапряжения, как правило, вызываются переключениями и отключениями нагрузки. Перенапряжения могут возникать между фазными проводниками или между фазными и защитным проводниками. В зависимости от устройства заземления короткие замыкания на землю могут также приводить к возникновению перенапряжения между фазными и нейтральным проводниками. В соответствии с требованиями настоящего стандарта перенапряжение рассматривается как электромагнитная помеха, интенсивность которой определяется как напряжением, так и длительностью. Длительность перенапряжения может быть до 1 мин.

    4.3.2.3 Определение и оценка провалов напряжения и перенапряжений
    Оба явления - провалы и перенапряжения - непредсказуемы и в значительной степени случайны. Частота возникновения их зависит от типа системы электроснабжения, точки наблюдения, времени года.

    Характеристики провалов напряжения и перенапряжений, а также данные об определении и оценке их приведены в приложении А.

    А.2 Перенапряжения
    Перенапряжения измеряют в соответствии с ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.4 на основе измерений среднеквадратических значений напряжения, обновляемых для каждого полупериода. Пороговое значение начала перенапряжения принимают равным 110% опорного напряжения.



    ГОСТ 32145-2013 (ГОСТ Р 53333-2008) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
    1 Область применения
    Настоящий стандарт устанавливает основные положения по организации и проведению контроля качества электрической энергии (КЭ) в соответствии с требованиями ГОСТ 13109 в системах электроснабжения общего назначения частотой 50 Гц и правила оценки соответствия установленным нормам следующих показателей качества электрической энергии (ПКЭ):
    - установившееся отклонение напряжения;
    - коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;
    - коэффициент ГОСТ 32145-2013 (ГОСТ Р 53333-2008) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения-й гармонической составляющей напряжения;
    - коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности;
    - коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности;
    - отклонение частоты;
    - колебания напряжения;
    - длительность провала напряжения.

    Настоящий стандарт предназначен для применения при организации и проведении следующих видов КЭ:
    - периодический контроль КЭ;
    - контроль КЭ при определении технических условий (ТУ) для технологического присоединения;
    - контроль КЭ при определении условий договора на оказание услуг по передаче электрической энергии;
    - контроль КЭ при допуске к эксплуатации энергопринимающих устройств потребителей, ухудшающих КЭ;
    - контроль КЭ при рассмотрении претензий к качеству электрической энергии.

    Настоящий стандарт применяется также при проведении сертификационных и арбитражных испытаний электрической энергии, инспекционного контроля за сертифицированной электрической энергией, а также при осуществлении государственного надзора за качеством электрической энергии.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения