Тема: Учет электроэнергии в общежитии.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Учет электроэнергии в общежитии.

    Здравствуйте, такой вопрос, в общежитии на данный момент на каждом этаже расположено по 4 блок секции в которых по 4 жилых комнаты и две комнаты вне блок секций расположены по бокам в коридоре, на этаже стоит по два щита в них установлены счетчики, к каждому счетчику подключены по 4 комнаты. Счетчики старые, индукционные класс точности 2.5, работают меньше половины из них, и установлены вводные автоматы на каждую комнату. На данный момент разрабатывается проект на кап.ремонт. Может ли проектировщик запроектировать демонтаж данных счетчиков и щитов и установку новых щитов только с вводными автоматическими выключателями, а комнаты подключить от одного общедомового эл.счетчика установленного в ВРУ, т.е. не ставить на каждую секцию по учету как это сделано?
    Последний раз редактировалось Павел; 05.02.2016 в 14:39.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Может ли проектировщик запроектировать демонтаж данных счетчиков и щитов и установку новых щитов только с вводными автоматическими выключателями
    Проектировщик обязательно должен внести в проект замену счётчиков. Те, что стоят не соответствуют нормативным требованиям. Должны устанавливаться счётчики класса точности 2.0 или выше. Данный вопрос необходимо согласовать с ЭСО.

    Кроме вводных автоматов надо предусматривать групповые автоматы на каждое помещение.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    а комнаты подключить от одного общедомового эл.счетчика установленного в ВРУ, т.е. не ставить на каждую секцию по учету как это сделано?
    Общедомовой счётчик предназначен для учёта суммарного потребления электроэнергии. Как будут рассчитывать платежи по комнатам? Этот вопрос надо согласовать не только с ЭСО, но и с заказчиком (владельцем здания и исполнителем коммунальных услуг).

    Постановление Правительства РФ №354

    51. Расчет размера платы за коммунальные услуги, предоставленные потребителям в жилых помещениях в общежитиях коридорного, гостиничного и секционного типа (с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых), производится в порядке, установленном для расчета размера платы за коммунальные услуги для потребителей, проживающих в коммунальной квартире.

    52. Расчет размера платы за коммунальные услуги, предоставленные потребителям в жилых помещениях в общежитиях квартирного типа, производится в порядке, установленном для расчета размера платы за коммунальные услуги для потребителей, проживающих в жилых помещениях в многоквартирном доме.

    50. Расчет размера платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю, проживающему в комнате (комнатах) в жилом помещении, являющемся коммунальной квартирой (далее - коммунальная квартира), осуществляется в соответствии с формулами 7, 8, 16, 19 и 21 приложения N 2 к настоящим Правилам, а в случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду - в соответствии с формулами 25 - 27 приложения N 2 к настоящим Правилам.

    Если коммунальная квартира оборудована общим (квартирным) прибором учета электрической энергии и при этом все комнаты в коммунальной квартире оборудованы комнатными приборами учета электрической энергии, то размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную потребителю в комнате в коммунальной квартире, определяется в соответствии с формулой 9 приложения N 2 к настоящим Правилам.

    Если коммунальная квартира оборудована общим (квартирным) прибором учета электрической энергии и при этом не все комнаты в коммунальной квартире оборудованы комнатными приборами учета электрической энергии, то расчет размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную потребителю, проживающему в комнате (комнатах), оборудованной комнатным прибором учета электрической энергии, осуществляется исходя из показаний комнатного прибора учета и достигнутого соглашения между всеми потребителями в коммунальной квартире о порядке определения объема (количества) электрической энергии, потребленной в помещениях, являющихся общим имуществом собственников комнат в коммунальной квартире, и о его распределении между всеми потребителями в коммунальной квартире.

    Указанное соглашение должно быть оформлено в письменной форме, подписано потребителями коммунальной квартиры или их уполномоченными представителями и передано исполнителю. Исполнитель в этом случае осуществляет расчет платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную потребителям в коммунальной квартире в соответствии с полученным от них соглашением, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором такое соглашение было передано исполнителю.

    При отсутствии указанного соглашения расчет платы за коммунальную услугу по электроснабжению осуществляется в соответствии с формулой 7 приложения N 2 к настоящим Правилам без учета показаний комнатных приборов учета электрической энергии.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    При капитальном ремонте меняется общедомовое имущество, счетчики на секции являются общедомовым имуществом и должны меняться и устанавливаться на те же линии что и раньше, а если были бы счетчики на каждую комнату отдельно то их бы не меняли? Это так?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    если были бы счетчики на каждую комнату отдельно то их бы не меняли? Это так?
    Меняли бы. Весь вопрос в том, кто должен это делать и закладывать ли в смету расходы на данный вид работ.

    Кто является владельцем здания общежития? Им может быть государство или частное предприятие. Других собственников не может быть, жильцам общежития не принадлежат помещения и оборудование. Если не ошибаюсь, то к общежитиям не применяются даже нормы законодательства о социальном найме.

    Кто является владельцем приборов учёта? Любой собственник здания общежития обязан иметь договор электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией (ЭСО), где указывается балансовая принадлежность приборов учёта. Требования к приборам учёта, правила учёта и расчёта платы за коммунальные услуги регулируются соответствующим законодательством. Надо согласовать вопрос о приборах учёта (их количестве и местах установки) с энергоснабжающей организацией и владельцем общежития. В проект капитального ремонта может быть внесен пункт о замене счётчиков силами подрядной организации, ведущей ремонт, силами ЭСО, силами исполнителя коммунальных услуг. Соответственно, действия проектировщика будут зависеть от указаний заказчика работ.

прочая информация