    Нас заставляют счетчик на улице на внешней стене. Насколько это законно?

    Мы проживаем в Орловской области, построили новый дом, сделали ТУ и нас заставляют принудительно выполнить электромонтаж счетчика электроэнергии на улице на внешней стене, но мы в этом году заселяться не собираемся и боимся, что его просто снимут. Хотим знать, насколько это законно?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Вас не имеют право заставлять. Изготовьте проект электроснабжения, где счётчик электроэнергии установлен в доме и спокойно согласовывайте его с энергосбытовой компанией, они не имеют право отказать в согласовании, нет у них таких норм и требований.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    заставляют принудительно выполнить электромонтаж счетчика электроэнергии на улице на внешней стене
    Попросите привести обоснование. В соответствии с какими нормами и требованиями энергетическая компания имеет право кого-то заставлять?
    Читаем ПУЭ:
    1.5.27
    Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.