Тема: Что можно не включать в спецификацию?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Что можно не включать в спецификацию?

    Существует ГОСТ по оформлению спецификации оборудования, изделий и материалов — ГОСТ 21.110-2013. В » п.4.6 В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм.». Так что можно не включать в спецификацию электротехнических разделов (ЭО, ЭМ, ЭГ, ЭН и т.п.) и где взять эти «действующие технологические и производственные нормы»??? Сейчас заказчики требуют указывать вплоть до винтиков в спецификации, ссылаясь на то, что монтажники говорят «если нет в спецификации, то и делать не обязаны». Какие НТД регламентируют то, что должен заказать проектировщик, а что учесть электромонтажная организация?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Сейчас заказчики требуют указывать вплоть до винтиков в спецификации, ссылаясь на то, что монтажники говорят «если нет в спецификации, то и делать не обязаны»
    Правильно делают. Сейчас подряды хватает кто попало.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какие НТД регламентируют то, что должен заказать проектировщик, а что учесть электромонтажная организация?
    Был и есть документ РМ 4-206-95. Системы автоматизации. Спецификация оборудования, изделий и материалов. Указания по выполнению. Пособие к ГОСТ 21.110-95. Несмотря на то, что пособие относится к области СА и АСУТП в нём есть список материалов и оборудования, которые могут не включаться в спецификацию.

    Этот список туда попал вот из этого документа: М788-1075-2 Рекомендации и примеры выполнения спецификаций и ведомостей, который был разработан институтом Тяжпромэлектропроект. Разыщите документ, там довольно подробно описаны эти вопросы.

    ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ, НЕ ВКЛЮЧАЕМЫХ В СПЕЦИФИКАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ (по М788-1075-2. Приложение 8 и/или РМ 4-206-95):

    1. Изделия для электрических проводок

    Коробки протяжные
    Бирки маркировочные
    Втулки для оконцевания труб
    Гайки установочные заземляющие
    Патрубки вводные
    Гильзы
    Вводы гибкие
    Оконцеватели
    Наконечники кабельные
    Шайбы-звездочки
    Проводники заземляющие
    Ленты с кнопками
    Муфты соединительные МС
    Муфты ТР, У436 - У442 (изделия ГЭМ)
    Изделия для электропроводок в винипластовых трубах (по ИМ14-2 ч.2)
    Соединители и штуцера для металлорукавов.
    Заглушки ЗК
    Лента с кнопкой
    Проволока стальная оцинкованная (вязальная).
    Проволока (катанка для затяжки проводов в трубы)

    2. Изделия для трубных проводок

    Гайки соединительные

    Корпуса соединительные
    Наконечники переходные и пластмассовые
    Ниппель
    Тройники
    Футорки
    Штуцеры приварные
    Колпачки-заглушки
    Бирки маркировочные наборные
    Прокладки медные, фибровые и паронитовые
    Детали для соединения водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 (тройники, угольники, муфты, контргайки)

    3. Изделия для крепления приборов, проводок и конструкций

    Дюбели
    Скобы всех типов
    Подвески закладные
    Обоймы пакетные
    Прижимы все типов
    Хомуты
    Шайбы ШС
    Замки
    Наконечники полиэтиленовые для дюбелей
    Патроны к пистолетам СМП
    Электроды для сварки углеродистой стали

    4. Изделия для установки приборов и средств автоматизации

    Подставки и кронштейны для установки дифманометров
    Пробки для бобышек
    Косынки
    Шайбы специальные

    5. Крепежные детали

    Болты с гайками
    Винты
    Шпильки
    Шайбы

    6. Электротехнические и изоляционные материалы

    Асбест шнуровой
    Бумага электро-теплоизоляционная
    Винипласт листовой
    Картон асбестовый
    Картон электроизоляционный
    Текстолит
    Лента изоляционная прорезиненная
    Лента полихлорвиниловая
    Лента киперная и тафтяная
    Масса кабельная
    Резина листовая
    Трубки изоляционные резиновые
    Трубки хлорвиниловые и полихлорвиниловые
    Паронит

    7. Химические материалы

    Аргон газообразный чистый
    Ацетон технический
    Ацетилен
    Канифоль
    Карбид кальция
    Кислород технический газообразный
    Парафин технический
    Газ топливный (пропан-бутан)
    Сажа
    Стекло жидкое
    Тальк
    Углекислота
    Бура техническая
    Графит
    Углерод 4-х хлористый
    Дихлорэтан технический
    Нигрозин водорастворимый
    Анилин технический
    Аммиак
    Спирт технический

    8. Нефтяные продукты

    Бензин авиационный
    Керосин осветительный
    Масло машинное
    Технический вазелин

    9. Прочие материалы

    Волокно льняное
    Ветошь обтирочная
    Бязь хлопчатобумажная
    Шкурка шлифовальная на тканевой основе
    Шпагат крученый
    Нитки суровые
    Пакля
    Мыло хозяйственное
    Паста кварцевазелиновая
    Припой

прочая информация