Тема: Основная система уравнивания потенциалов.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    электричка
    Гость

    Основная система уравнивания потенциалов.

    Добрый день! Необходимо выполнить систему уравнивания потенциалов гипермаркета. Вопрос заключается в стелажах. На складах мы прокладывали контур и присоединяли стелажи полосой в слое подготовки пола. Возможны ли варианты сверху и как это выполнить? Сверху металлические лотки с кабелями, лотки к системе присоединяются. Можно ли по лоткам проложить проводник основной системы уравнивания потенциалов (например Al 16 кв.мм.) и по ходу присоединять к нему стелажи опусками? Или можно присоединить опусками прямо к лоткам (по стали 50 кв.мм)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Возможны ли варианты сверху и как это выполнить?
    Возможно.


    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Можно ли по лоткам проложить проводник основной системы уравнивания потенциалов (например Al 16 кв.мм.) и по ходу присоединять к нему стелажи опусками?
    Такая схема будет соответствовать действующим требованиям, вот только потребуется выполнить надёжное и качественное присоединение ответвлений, которое будет обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту на длительный период времени. Почему решили прокладывать алюминиевые проводники, а не медные? У гипермаркета нет средств? Спуски тоже алюминиевые будете делать? А как собираетесь соединять алюминиевый проводник с медными ответвлениями? А если собираетесь прокладывать ответвления алюминиевыми проводниками, то как будете соединять их с стальными конструкциями стеллажей? А алюминиевые ответвления планируете так же делать сечением не менее 16 мм2? Тогда где здесь видите экономию?

    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Или можно присоединить опусками прямо к лоткам (по стали 50 кв.мм)?
    Это запрещено, так как лотки не способны обеспечить электрическую непрерывность. Ознакомьтесь с ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

    543.2.3 В качестве защитных проводников и защитных проводников уравнивания потенциалов не следует использовать следующие металлические части:
    - трубы систем водоснабжения;
    - трубопроводы с горючими газами и жидкостями.
    Примечание 1 - Катодную защиту см. 542.2.6;
    - конструкции подверженные механическим нагрузкам в нормальных условиях;
    - гибкие или мягкие проводники, за исключением специально предназначенных для этих целей;
    - гибкие части;
    - поддерживающие конструкции электропроводок, кабельные лотки и кабельные лестницы.

    Примечание 2 - Примеры защитных проводников, включая защитные проводники уравнивания потенциалов, проводники защитного заземления и заземляющие проводники, относятся к случаю, когда их применяют для защиты от поражения электрическим током.

    543.3 Электрическая непрерывность защитных проводников
    543.3.1 Защитные проводники должны быть соответствующим образом защищены от механических повреждений, ухудшения состояния из-за химических и электрохимических воздействий, электродинамических и термодинамических сил.
    Каждое соединение (например, болтовые соединения, зажимы) между защитными проводниками или между защитным проводником и другим оборудованием должно обеспечивать на длительный период электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту. Болты, соединяющие защитные проводники, не следует применять для другой цели.
    Соединения не должны выполнять пайкой.
    Примечание - У всех электрических соединений должны быть удовлетворительная тепловая емкость и механическая прочность, чтобы выдерживать любую комбинацию тока/времени, который может произойти в проводнике или в кабеле/оболочке с самой большой площадью поперечного сечения.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    электричка, Вы бы рассказали о своем решении. Интересно, какую схему в итоге выберите.

  4. #4
    электричка
    Гость
    Владимир,большое человеческое спасибо за ответ! Пока не все Ваши рекомендации проштудировала, но обязательно это сделаю. Я просто заранее готовлюсь по всем темам. А пока думаю так: Проложить от ГЗШ необходимое количество магистралей медными одножильными кабелями сеч. 25 кв.мм , согласно ПУЭ п 1.7.137, может меньше, нужно подумать. Опуски можно сделать медным кабелем сеч. 6 кв.мм. Проложить по лоткам совместно с силовыми кабелями или через перегородку (тоже надо подумать, почитать).