Тема: Проверка автоматов

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Денис
    Гость

    Проверка автоматов

    Здравствуйте! Подскажите как проверить на отключение автомат с Узо с мгновенным расцепителем на максимальный ток с различными характеристиками,без срабатывания самого УЗО?
    Напирмер :автомат с ilD 25 A ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Берёте устройство проверки токовых расцепителей автоматических выключателей, например УПТР-2МЦ, и проводите проверку характеристик электромагнитных, тепловых и электронных расцепителей автоматических выключателей.

  3. #3
    Денис
    Гость
    Мне нужен сам процесс,например: если подавать,просто любой ток на один полюс(двухполюсный автомат), срабатывает узо из-за разности токов,делаю перемычку на нижних двух полюсах,замыкаю на верхние контакты,автомат не отключает,в частности ilD 25А ,подавал 275 А,может у автомата характеристика высокая D, и этого недостаточно,не могу проверить эту информацию,может я делаю что-то не так?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Денис Посмотреть сообщение
    Мне нужен сам процесс
    А.В. Сакара ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

    VII. Испытания устройств защитного отключения
    X. Испытания расцепителей автоматических выключателей

прочая информация