baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Какой использовать коэффициент при расчетах теплопоступлений от светильников?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Serg934
    Гость

    Какой использовать коэффициент при расчетах теплопоступлений от светильников?

    подскажите, пожалуйста, кто знает какой коэффициент использовать при расчетах теплопоступлений от осветительных приборов. интересуют в первую очередь металлогалогеновые светильники с цоколем G12 70 вт. Кто говорит о,5-0,6 а кто 0,9-0,95 помещение маленькое, светильники уже стоят, арендатор заставляет менять на люминесцентные

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Вам надо руководствоваться СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий.
    Приложение Г (обязательное). Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий
    г) для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по расчетному числу людей (90 Вт/чел), находящихся в здании, освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/м2 ) с учетом рабочих часов в неделю;

  3. #3
    Serg934
    Гость
    здравствуйте! не совсем то, просто я не проектировщик, я занимаюсь эксплуатацией. мне нужен ответ на вопрос, сколько тепла идет в помещение от светильников, - если светильник люминесцентный потребляет мощность 50 Вт, значит используется при расчетах коэф. 0,5 и в помещение поступает 25 Вт тепла, если лампа накаливания - коэф. 0,9 и в помещение поступает 45 вт тепла. эти коэф. отражены в нормативных документах и используются при расчетах. Вопрос: а сколько тепла поступает от металогалогенового светильника, скажем 70 вт, с керамической горелкой цоколь G12- нигде не нашел

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Serg934 Посмотреть сообщение
    значит используется при расчетах коэф. 0,5 и в помещение поступает 25 Вт тепла, если лампа накаливания - коэф. 0,9 и в помещение поступает 45 вт тепла. эти коэф. отражены в нормативных документах и используются при расчетах
    Сразу к Вам вопрос? В каких нормативных документах Вы увидели эти коэффициенты? Может хотите сказать, что методички и вольные расчёты от всевозможных блогеров в интернете приравниваются к НТД?

    Цитата Сообщение от Serg934 Посмотреть сообщение
    а сколько тепла поступает от металогалогенового светильника, скажем 70 вт, с керамической горелкой цоколь G12- нигде не нашел
    Я Вас уже отправлял в СП 50.13330.2012, откройте его и берите в расчет потребляемую мощность.

  5. #5
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    В каких нормативных документах Вы увидели эти коэффициенты?
    Согласен.
    Цитата Сообщение от Serg934 Посмотреть сообщение
    мне нужен ответ на вопрос, сколько тепла идет в помещение от светильников
    Тогда надо учитывать и сколько тепла выдает ЭПРА светильника + кпд .
    тот же металлогалоген бывает на разные температуры свечения кельвин, и сам бог только может сказать сколько тепла он выделяет в помещение а также это зависит от конструкции светильника.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения