Тема: Как соединить провода в распределительной коробке

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Александр
    Гость

    Как соединить провода в распределительной коробке

    Подскажите пожалуйста. как и чем соединить кабель в распределительной коробке?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    ПУЭ, 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

    Используйте клеммные зажимы Wago. Например, 222-й серии


  3. #3
    Александр
    Гость
    А ЕСТЬ ЕЩЕ ТИПО ТАКИХ ТОЛЬКО БЕЗ ЗАЖИМОВ. ОНИ РАСЧИТАНЫ НА 1.5 -2.5М

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Есть. Серии 773-32х, 2273-2хх.

  5. #5
    Александр
    Гость
    а на сколько времени эксплуатации они расчитаны, коробка будет замурована в стену.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    а на сколько времени эксплуатации они расчитаны, коробка будет замурована в стену.
    Вы не можете распределительные коробки с зажимами муровать в стену, так как они должны быть доступны для осмотра и ремонта. ПУЭ, п. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    а на сколько времени эксплуатации они расчитаны
    Клеммные зажимы рассчитаны на определённые токи. Если электроустановка будет работать в нормальном режиме, без перегрузок, то ничего с зажимами не произойдёт. Однако из этого не следует, что контактные соединения не должны осматриваться и обслуживаться. Учтите замечание Станислава.

  8. #8
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    без перегрузок, то ничего с зажимами не произойдёт.
    Можно скажу свое мнение по опыту эксплуатации,ваго что на картинке самый поганый соединитель из серии.
    Обычно такие ваги применял во временной схеме электро снабжения с дешевыми автоматами,тоесть на период стройки жесткая эксплуатация сварки болгарки итд.
    где обычная вага стоит от перегрузок эта серия ваго превращается в угли.

    Александр, если вы приняли решения нарушить ПУЭ ,я признаюсь честно меня к этому тоже подталкивают многие заказчики(делай как хочешь но чтоб РК не было видно) в основном это частные дома .
    в таком случае я делаю сварку РК но есть существенный косяк,а именно не провар скрутки,то есть визуально нельзя оценить качество провара.
    были случаи не провара хоть визуально все нормально.
    вариант №2 скрутку обмазываем токопроводящей смазкой и гильзуем, обезжириваем и обсаживаем качественной термоусадкой с клеевым подслоем.
    Но повторюсь все вы это делаете на свой страх и риск,в следствии ремонта ой как непросто найти в последующем проблему.
    Еще встречал вариант пайки высоко температурным припоем на основе латуни,но понятия не имею как это сделано, соединение выглядит обалденно.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    где обычная вага стоит от перегрузок эта серия ваго превращается в угли.
    DIMA, в угли можно превратить всё, что угодно. Электрики хорошо об этом знают, а наиболее "талантливые" даже умеют это делать.

    Не нравятся эти зажимы, используйте новую серию 221. ))) Они компактней, рычаг зажима удобней и с надёжной фиксацией.



    Вот чего точно следует избегать, так это соединять неопрессованные многопроволочные проводники, хотя производитель зажимов допускает это. При таком соединении жила превращается в мочалку, что, как раз, и чревато.



    Личный опыт, конечно, следует учитывать. Я бы здесь отметил вот что: уже довольно давно рынки и магазины забиты китайскими аналогами (внешне почти ничем не отличающимися от настоящих), которые, как Вы понимаете, не соответствуют никаким нормам, ибо никто их не проверял. В качестве примера могу привести серию 773-30х. Гнёзда оригинальных зажимов залиты кварцевазелиновой пастой, поскольку зажимы, в первую очередь, предназначены для соединения алюминиевых проводников. Фальсифицированные изделия не имеют такой заливки или внутри находится какая-то засохшая дрянь.

    Сварка - допустимый способ, однако, надо учитывать, что здесь задают вопросы люди, которые, в основном, вообще впервые сталкиваются с вопросами электромонтажа и никакой квалификации у них нет в принципе. Можно вспомнить и о нейлоновых колодках, но тогда надо напоминать, что винты зажимов необходимо регулярно протягивать. Сомневаюсь, что кто-то будет этим заниматься.

    Опрессовка гильзой - я бы не рекомендовал, поскольку соединение получится неразборное, а запас по длине проводника часто забывают оставить.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Можно скажу свое мнение по опыту эксплуатации,ваго что на картинке самый поганый соединитель из серии.
    DIMA, позвольте и я внесу в тему так же своё мнение. Зажимы данной серии использую уже не одно десятилетие и доволен. Никаких нареканий нет и быть не может, если конечно не приобретать данную продукцию у левых поставщиков, и самое главное не устанавливать их под 50 амперный автомат. Я лично прогружал зажимы ВАГО, а результат таков: кабель сечением 2,5 мм2 в хлам, а зажим цел и невредим (без видимых и скрытых повреждений). После прогрузки разбирал и исследовал дефекты. Вывод - дефектов не обнаружено.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Обычно такие ваги применял во временной схеме электро снабжения с дешевыми автоматами,тоесть на период стройки жесткая эксплуатация сварки болгарки итд.
    А какая мощность у сварочного аппарата была? Тут надо разбираться с допустимой нагрузкой, а не на зажимы все огрехи валить.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Александр, если вы приняли решения нарушить ПУЭ ,я признаюсь честно меня к этому тоже подталкивают многие заказчики(делай как хочешь но чтоб РК не было видно) в основном это частные дома .
    А я в таком случае делаю неразрывную схему, прокладываю от щита до потребителя, а от выключателя к щиту, потом в щите всё коммутирую.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    в таком случае я делаю сварку РК но есть существенный косяк,а именно не провар скрутки,то есть визуально нельзя оценить качество провара.
    были случаи не провара хоть визуально все нормально.
    Зачастую так и происходит. Только дотронулся до соединения и оно отвалилось.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    вариант №2 скрутку обмазываем токопроводящей смазкой и гильзуем, обезжириваем и обсаживаем качественной термоусадкой с клеевым подслоем.
    Самый надёжный способ (муфтить), но в эксплуатации никуда не годится, нет возможности разобрать соединение для испытаний, проверки и ремонта.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    DIMA, в угли можно превратить всё, что угодно. Электрики хорошо об этом знают, а наиболее "талантливые" даже умеют это делать.
    Согласен.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вот чего точно следует избегать, так это соединять неопрессованные многопроволочные проводники, хотя производитель зажимов допускает это. При таком соединении жила превращается в мочалку, что, как раз, и чревато.
    Согласен полностью!

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Личный опыт, конечно, следует учитывать. Я бы здесь отметил вот что: уже довольно давно рынки и магазины забиты китайскими аналогами (внешне почти ничем не отличающимися от настоящих), которые, как Вы понимаете, не соответствуют никаким нормам, ибо никто их не проверял.
    На 100% согласен.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Опрессовка гильзой - я бы не рекомендовал, поскольку соединение получится неразборное, а запас по длине проводника часто забывают оставить.
    В этом главная проблема. В обслуживании такое соединение не годится и знак качества не поставишь