Тема: Рационально ли оставлять старый трансформатор или стоит купить новый?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Рационально ли оставлять старый трансформатор или стоит купить новый?

    Имеется садовое товарищество (Пушкинский район Московской области), состоящее из 80 участков. Установлен б\у трансформатор мощностью 250 Ква, периодически выходящий из строя, 100 процентный износ. В договоре с энергопоставляющей организацией, на каждый участок выделяется норма 2,5 Квт. В связи с тем, что в летне-осенний период потребление электроэнергии увеличивается, трансформатор выходит из строя. Председателем товарищества было предложено, увеличить мощность и докупить трансформатор новый большей мощности. Она консультировалась с некой фирмой, которая предложила за свои услуги по установке нового трансформатора, не трогая старый, 2 млн. рублей, только для тех участков, которые хотят увеличить мощность, а те, кто отказывается оставить на старом трансформаторе. Подскажите, пожалуйста, как специалисты, рационально ли оставлять старый трансформатор и покупать новый с отдельным подключением для 30 согласившихся участков, или же демонтировать старый и купить новый с большей мощностью для всего садового товарищества (предположительно на каждый участок выделяемая мощность 10Квт)? Порядок действий по установке нового трансформатора (инстанции, документация, разрешения)? Есть ли ограничения на выделяемую мощность у МосЭнерго? Заранее благодарю за ответ.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    или же демонтировать старый и купить новый с большей мощностью для всего садового товарищества (предположительно на каждый участок выделяемая мощность 10Квт)?
    Это наилучший и более грамотный подход, так как при проектировании и реконструкции должна быть рассмотрена перспектива развития энергосистемы и системы электроснабжения. Если кто-то из членов товарищества сейчас не может внести денежные средства, то через какое-то время у него появятся деньги, но уже не будет возможности увеличить мощность, а это не правильно. При выборе способа реконструкции необходимо учитывать интересы всех членов садового товарищества, если даже они сейчас и не имеют возможности участвовать в модернизации. Такой подход со стороны правления будет наиболее профессиональный.
    ПУЭ, п. 1.2.11. При проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок должны рассматриваться следующие вопросы:
    1) перспектива развития энергосистем и систем электроснабжения с учетом рационального сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими и вновь сооружаемыми сетями других классов напряжения;
    2) обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей электрической энергии, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо от их принадлежности;
    3) ограничение токов КЗ предельными уровнями, определяемыми на перспективу;
    4) снижение потерь электрической энергии;
    5) соответствие принимаемых решений условиям охраны окружающей среды.
    При этом должны рассматриваться в комплексе внешнее и внутреннее электроснабжение с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования.
    При решении вопросов резервирования следует учитывать перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Порядок действий по установке нового трансформатора (инстанции, документация, разрешения)?
    Обратитесь в местную энергоснабжающую организацию с заявлением и получите ТУ, там будет все расписано. Можете ознакомиться с Постановлением Правительства N 334 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям».

  4. #4
    Александр71
    Гость
    Да логичней увеличить мощность установленного тр-ра, чем городить огород из 2х тр-ров, соответственно 2х линий, 2х КТП.

  5. #5
    FekovIV
    Гость
    Необходимо знать тип установленной КТП, если это КТПТ-В-В-250/10/0,4 УХЛ1, то заменить трансформатор S=250 кВА на более мощный не получится, не войдет по габаритам. ЧаВо говорит,что в садовом товариществе 80 участков и хотелось бы по 10 кВт на каждый. Это 800 кВт, с коэффициентом спроса и одновременности включения около 550 кВт, или 630 кВА. Самое целесообразное, 30 участков запитать от существующей КТП с заменой трансформатора (по его состоянию) без увеличения мощности 250 кВА , а остальные 50 участков от новой ГКТП-400 кВА. Только это дело повлечет много затрат, но если есть терпение, свободное время бегать по инстанциям для различных согласований (отвод земли под ГКТП, акт выбора трассы под ЛЭП и т.п.), а самое главное финансы, то желаю Вам гражданин ЧаВо успехов.
    Последний раз редактировалось FekovIV; 15.04.2011 в 02:00.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения