    Два напряжения в одном щите?

    Доброго дня!
    В шкафу для размещения телеком оборудования имеем вводную-распределительную панель (щит). На панель приходит два напряжения: переменка 220В и постоянка минус 48В. Вводные и отходящие автоматы разнесены и разделены на две группы по напряжениям. Т.е., есть 3-4 автомата питающие потребителей 220В и есть 3-4 автомата питающие потребителей по постоянному току. Все эти потребители размещены в этом одном телеком шкафу. Что то мне подсказывает, что нельзя совмещать опасное и безопасное напряжение в одном щите. Но доказать это ссылками на ПУЭ не получается, не могу ничего найти. Подскажите, я прав?
    Спасибо.

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Что то мне подсказывает, что нельзя совмещать опасное и безопасное напряжение в одном щите
    Судя вашей логике нельзя использовать трансформатор,блок питания итд. ведь корпус один не так ли?!!!.


    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Подскажите, я прав?
    НЕТ.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Что то мне подсказывает, что нельзя совмещать опасное и безопасное напряжение в одном щите. Но доказать это ссылками на ПУЭ не получается, не могу ничего найти.
    Как в щите проложены цепи разных напряжений? При совместной прокладки все ли проводники имеют изоляцию, соответствующую наивысшему из всех напряжений цепей?

    ПУЭ, п. 2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
    1. Всех цепей одного агрегата.
    2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.
    3. Цепей, питающих сложный светильник.
    4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
    5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

    п. 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
    Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т.п.).

    п. 4.1.16. В пределах панелей, щитов и шкафов, установленных в сухих помещениях, изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже 660 В, могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям вплотную один к другому. В этих случаях для силовых цепей должны применяться снижающие коэффициенты на токовые нагрузки, приведенные в гл. 2.1.

    ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

    1.18. В одной трубе (канале строительных конструкций) на одной полке или лотке разрешается совместная прокладка проводов и кабелей ТФ, ПС, ОС, ЭЧ, ДС и ДФ.
    Совместная прокладка проводов и кабелей ПВ с проводами и кабелями ТФ разрешается при протяженности ее не более 7 м.

    1.23. В электротехнических плинтусах разрешается совместная прокладка сетей связи, сигнализации и электропроводки напряжением 220 В.
    При этом провода и кабели связи и сигнализации должны быть отделены от электропроводки напряжением 220 В перегородкой или прокладываться на отдельных полочках.

    4.29. Прокладку кабелей телевидения внутри зданий следует выполнять:
    в специальных каналах строительных конструкций в соответствии с разд.1 настоящих Норм или открыто по стенам и на лотках. При открытой прокладке параллельно с проводами и кабелями силовой и осветительной электрической сети кабели телевидения должны быть удалены от последних на расстояние не менее 150 мм;


    ГОСТ Р 50571.5.52-2011
    ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
    Часть 5-52
    Выбор и монтаж электрооборудования
    Электропроводки


    521.6 Системы электропроводок в трубах, кабельных и специальных кабельных коробах, кабельных лотках и кабельных лестницах
    Допускается совместная прокладка в одной трубе или отдельном отсеке кабельного короба, или специального кабельного короба нескольких цепей, при условии, что все проводники имеют изоляцию, соответствующую наивысшему из всех напряжений цепей.
    Системы электропроводок в трубах должны соответствовать МЭК 61386, системы электропроводок в кабельных или специальных кабельных коробах - МЭК 61084, системы электропроводок на кабельных лотках и кабельных лестницах - МЭК 61537.
    Примечание - Рекомендации по выбору систем электропроводок в трубах приведены в приложении F.

    528. Сближение электропроводок с другими инженерными сетями
    528.1. Сближение с электрическими сетями
    Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по МЭК 60449 не должны совместно находиться в электропроводке, если одно из следующих условий не будет выполнено:
    - каждый кабель или проводник имеет изоляцию, соответствующую самому высокому существующему напряжению; или
    - каждый проводник многожильного кабеля имеет изоляцию, соответствующую самому высокому существующему напряжению в кабеле; или
    - кабели, имеющие изоляцию на разные напряжения, располагаются в разных отсеках специального короба; или
    - кабели монтируются на лестничном лотке, где обеспечивается их физическое разделение; или
    - используется прокладка в разных трубах, коробах или специальных коробах. Для систем БСНН и ЗСНН должны выполняться указания МЭК 60364-4-41 (раздел 414).
    Примечания
    1. Дополнительные требования относительно электромагнитной совместимости, как электромагнитной так и электростатической, могут применяться к телекоммуникационным схемам, схемам передачи данных и т.п.

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Все понял. Спасибо.