Тема: Перемычка на автоматах

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Александр
    Гость

    Перемычка на автоматах

    Подскажите пожалуйста. Много написано что перемычки должны быть наменальные сечению провода который идет из автомата. А если на главный автомат 50а идет кабель 10 и дальше стоят ридут автоматы на свет по 10 а с кабелем 1.5, а потом на розетки 16 а с сечением 2.5. то от главного рубильник к 1.5 . то какого сечения должна быть перемычка? ну и от 1.5 к 2.5.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    У Вас распределение по автоматическим выключателям идёт при помощи гребёнки? В Вашем случае гребёнку запитываете от вводного автоматического выключателя проводом сечением не менее 6 мм2.

  3. #3
    Александр
    Гость
    Да через гребенку

  4. #4
    Александр
    Гость
    я понимаю что для вас это просто, но все же???

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    я понимаю что для вас это просто, но все же???
    Александр, чтобы ответить на Ваш вопрос, требуется знать нагрузки, подключённые к гребёнке. Я рекомендовал Вам провод сечением не менее 6 мм2, но в некоторых случаях и этого может быть мало и потребуется запитывать сечением 10 мм2. Надо смотреть однолинейную схему.