    Как проложить кабель к электроплите в детсаде?

    Как правильно выполнить подвод кабеля к электроплите кухни детсада из пола? В стальной трубе или металлорукаве?
    Последний раз редактировалось кам5509; 17.03.2016 в 17:14. Причина: описка

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Только в стальной трубе. Металлорукав не обладает функциями защиты от механических повреждений, не имеет нормируемую толщину стенки и вообще его негде не применяют. Непонятное назначение металлорукова. Его выпускают и продают, но применять негде.
    ПУЭ, таблица 2.1.2.Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей:
    2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.