    Управление наружным освещением

    Добрый день!

    Есть одна общая территория на которой располагаются два объекта (два Заказчика). У каждого своя встроенная ТП. Наружное освещение в едином стиле по всей территории, но 2 зоны светильников питаются отдельно от двух ТП и управляется от своего фотореле. Вопрос, можно ли сделать так, чтобы наружное освещение включалось одновременно. Вариант-управлять от одного реле, а ко второму проложить кабель? Может есть какие-то технологии по диспетчеризации двух объектов?

  2. #2
    Родион
    Гость
    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Вариант-управлять от одного реле, а ко второму проложить кабель?
    Можно, но хлопотно. Проще поставить на каждую зону по астрономическому реле времени (например pcz-525-1) либо по обычному реле времени с часами реального времени (например pcz-521-1).
    В первом случае освещение будет включаться автоматически по заходу солнца, и выключаться на рассвете, а во втором варианте просто настраиваете одинаковое время выключения и включения освещения на обоих устройствах и все.