baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как убрать ВЛ над жилым домом?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как убрать ВЛ над жилым домом?

    Как убрать высоковольтную электролинию над жилым домом? Какие должны быть для этого основания?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Как убрать высоковольтную электролинию над жилым домом?
    Сначала определите собственника ВЛ и предложите ему убрать ВЛ, а если он откажется, то обращайтесь в суд.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какие должны быть для этого основания?
    Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. N 390
    О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ
    41. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

    Дом частный (в собственности)? Чем аргументируют? Для начала ознакомьтесь с ПУЭ, п. 2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).
    От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м:
    При горизонтальной прокладке:
    под балконом, крыльцом, а также над крышей
    промышленного здания ............................................... 2,5
    под окном .................................................. .................... 0,5
    под балконом .................................................. .............. 1,0
    под окном (от подоконника) ........................................ 1,0
    При вертикальной прокладке до окна ............................. 0,75
    То же, но до балкона .................................................. ....... 1,0
    От земли .................................................. ........................... 2,75
    При подвеске проводов на опорах около зданий расстояния от проводов до балконов и окон должны быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов.
    Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79).
    Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные.


    2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
    1,0 м - до балконов, террас и окон;
    0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.
    Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл. 7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м.
    2.4.58. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:
    1,5 м - до балконов, террас и окон;
    1,0 м - до глухих стен.
    Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается.

    ПУЭ, п. 1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения