Тема: Какая периодичность проверки контура заземления?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какая периодичность проверки контура заземления?

    У меня особо опасное помещение. Бетонные полы, большое количество металлических объектов, доступных к прикосновению, влажность. Вызываем лабораторию раз в год. Изоляция, контур и металлосвязь. Но возник вопрос, надо ли производить замеры сопротивления контура заземления каждый год или достаточно раз в три года?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Ознакомьтесь с положениями ПТЭЭП:

    Глава 1.6. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

    1.6.1. Потребители должны обеспечить проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок. Ответственность за их проведение возлагается на руководителя.
    1.6.2. Объем технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов должен определяться необходимостью поддержания работоспособности электроустановок, периодического их восстановления и приведения в соответствие с меняющимися условиями работы.
    1.6.3. На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны быть составлены ответственным за электрохозяйство годовые планы (графики), утверждаемые техническим руководителем Потребителя.

    Глава 2.7. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
    2.7.1. Настоящая глава распространяется на все виды заземляющих устройств, системы уравнивания потенциалов и т.п. (далее - заземляющие устройства).

    Глава 3.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПЫТАНИЯМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

    3.6.2. Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (далее - К), при текущем ремонте (далее - Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее - М), определяет руководитель Потребителя на основе приложения 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий. Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1 - 28 является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя.

    Периодичность измерения сопротивления заземляющего устройства проводят в соответствии с Приложением 3, п. 26.4 «Заземляющие устройства»:
    Производятся после ремонтов, но не реже 1 раза в 6 лет для ВЛ напряжением до 1000 В и 12 лет для ВЛ выше 1000 В

    Необходимо иметь в виду некоторые особенности. Контур заземления, который установлен на вводе в электроустановку, очень часто является повторным заземлением PEN проводника питающей линии (см. ПУЭ п. 1.7.102). Соответственно, если у Вас электроустановка получает питание от ВЛ, то требования для испытаний заземляющих устройств опор ВЛ распространяется и на контур заземления электроустановки - не реже 1 раза в 6 лет.

    Дополнительно необходимо учитывать конструкцию контура заземления, материал, из которого он изготовлен и фактический срок службы, который прошёл с момента монтажа. До введения ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов, материалом для заземляющих электродов служила чёрная сталь. Скорость коррозии высокая (см. главу 1.7 ПТЭЭП).

    Ознакомьтесь также с положениями ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания

    62 Периодический контроль

    62.1 Общие положения

    62.1.1 При необходимости проводят визуальный осмотр и периодические испытания каждой электроустановки в соответствии с 62.1.2 - 62.1.6.
    Периодический осмотр и испытание электроустановок проводят с целью определения, не ухудшилось ли состояние электроустановки или ее части настолько, чтобы представлять опасность при эксплуатации, и соответствуют ли они действующим нормативным документам.
    Дополнительно необходимо проверить, не изменились ли условия использования помещений по сравнению с теми, для которых данная электроустановка предназначалась.

    Примечание - Информация, необходимая для проведения приемо-сдаточных испытаний, пригодна также для периодических осмотров и испытаний.

    Необходимо также учитывать протоколы и рекомендации периодических испытаний, проведенных ранее.
    ...
    62.2 Интервал между периодическими осмотрами и испытаниями

    62.2.1 Интервал между периодическими осмотрами и испытаниями электроустановки определяют в соответствии с типом электроустановки и электрооборудования, ее эксплуатацией и режимом работы, качеством электрической энергии питающей сети, интервалом и качеством технического обслуживания, а также условиями внешней среды.
    Периодические испытания электроустановок проводят через минимальный интервал времени.

    Примечания
    1 Минимальный интервал времени проведения испытаний определяет потребитель электроустановки.
    2 Данный интервал времени может быть установлен, например, один раз в два года, за исключением следующих случаев, при которых может существовать более высокий риск, что требует более короткого периода времени между осмотрами и испытаниями:
    - при наличии рабочих мест и зоны, в которых существует опасность снижения качества установки, возгорания или взрыва;
    - при наличии рабочих мест и зоны, где присутствует как низкое, так и высокое напряжение;
    - в случае использования коммунальных электроустановок;
    - для строительных площадок;
    - для зон, где используют переносное оборудование (например аварийные светильники).
    3 Для жилых помещений, интервалы времени между проведением проверок могут увеличиваться.
    4 При изменении условий эксплуатации жилого помещений обязательно проводят проверку состояния электроустановки.
    5 В случае отсутствия протокола предыдущих периодических испытаний проводят дополнительные испытания.

    Следует также учитывать результаты и рекомендации предыдущих испытаний (при наличии).

    62.2.2 При эффективной системе управления и профилактическом обслуживании электроустановки при нормальной эксплуатации периодический контроль заменяют соответствующим непрерывным контролем и техническим обслуживанием электроустановки и ее частей, выполняемыми квалифицированным персоналом согласно инструкций изготовителя.
    Соответствующие записи об этом заносят в протокол.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Скорость коррозии высокая (см. главу 1.7 ПТЭЭП)
    Опечатка. Смотреть надо Главу 2.7.