Тема: Необходим ли рубильник при наличии вводного автомата?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Слав
    Гость

    Необходим ли рубильник при наличии вводного автомата?

    В многоквартирном жилом доме предполагается переоборудование ВРУ. На вводе - рубильник, АВ, тр. тока и т.д. . Есть также секции питания квартир, лифтов, освещения. В каждой секции есть свой вводной АВ. Из экономии предполагаем отказаться от секционных рубильников (кроме того что на вводе во ВРУ), а подрядчик говорит, что вроде бы есть норматив, по которому такие рубильники необходимы и этот вопрос нужно согласовывать с ЭСО. Так ли это?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    подрядчик говорит, что вроде бы есть норматив, по которому такие рубильники необходимы
    А они могут привести этот норматив в подтверждение своих слов? Вот смотрите что говорит нам по этому поводу ПУЭ, п. 4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты. Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии не требуется предусматривать в электроустановках:
    с выдвижными выключателями;
    со стационарными выключателями, в которых во время ремонта или демонтажа данного выключателя допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или со всего распределительного устройства;
    со стационарными выключателями, если обеспечена возможность безопасного демонтажа выключателей под напряжением с помощью изолированного инструмента.

    А вот что прописано в ГОСТ 32396-2013 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
    Общие технические условия

    6.2.21 В распределительных панелях перед отдельными или несколькими защитными аппаратами (если ими являются предохранители) рекомендуется предусматривать аппараты управления.
    Аппараты управления могут быть также предусмотрены перед блоками автоматического управления освещением вне зависимости от места их размещения.

    6.5.7 В блоках распределения для защиты распределительных и групповых цепей следует применять:
    а) одно- и трехполюсные автоматические выключатели с комбинированными расцепителями типов В, С и D в соответствии с заказом потребителя. По согласованию между потребителем и изготовителем могут применяться двух- и четырехполюсные выключатели.
    Автоматические выключатели на номинальные токи до 63 А рекомендуется применять с единым размерным модулем и с безметизным их креплением на унифицированных рейках;
    б) устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока (расцепители согласно перечислению а) или без нее, если в защищаемых цепях предусматривают защитные аппараты от сверхтока;
    в) плавкие предохранители, предпочтительно с указателем срабатывания (водно- и многопанельных ВРУ).

  3. #3
    Слав
    Гость
    Макс, большое спасибо! Справедливости ради отмечу, что подрядчик особо и не настаивал, просто перечислял плюсы установки рубильников.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Справедливости ради отмечу, что подрядчик особо и не настаивал, просто перечислял плюсы установки рубильников.
    Плюсы есть, но главное без фанатизма, а то можно дойти до того, что на каждую отходящую линию предложат установить по рубильнику