    Как убрать опору ВЛ электропередач?

    Здравствуйте!Живу я в городе в частном секторе. Наша улица тупиковая и дом мой крайний, перпендикулярно тупиковой дороге находится искусственный водоём (канал). По краю моего участка вдоль канала проходит наземный газопровод.
    Сейчас у нас производят замену старых опор ВЛ и в нашем тупике поставили новую опору, хотя раньше последняя старая опора стояла у соседнего дома. То есть, если меняют старые опоры, то почему поставили новую? Как мне кажется, нарушаются правила пожарной безопасности, ведь в тупиковых проездах должно быть место для разворота пожарной техники. И может ли рядом с газопроводом (Dy108) находится опора ВЛ? Пожалуста, подскажите, к кому обращаться и на какие законы ссылаться? И что писать:претензию или просто заявление.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Валентина Посмотреть сообщение
    То есть, если меняют старые опоры, то почему поставили новую?
    Скорее всего увеличили сечение провода, рассчитали как положено на ветровую нагрузку и гололёд, и после всех расчетов потребовалась дополнительная опора. Все правильно, чего здесь плохого, теперь провода не будут обрываться зимой. Надо радоваться, а не возмущаться.
    Цитата Сообщение от Валентина Посмотреть сообщение
    Как мне кажется, нарушаются правила пожарной безопасности, ведь в тупиковых проездах должно быть место для разворота пожарной техники
    Чтобы ответить на Ваши подозрения, требуется ознакомиться с планом расположения опор, водоёма, газопровода и домов. Если у Вас есть копия проекта или Вы можете достоверно нарисовать этот план, с указанием расстояний до газопровода, водоёма, дороги, домов, то можно будет что-то сказать.
    Цитата Сообщение от Валентина Посмотреть сообщение
    И может ли рядом с газопроводом (Dy108) находится опора ВЛ?
    Какое расстояние от газопровода до опоры?

  3. #3
    Валентина
    Гость
    рисунок.jpg
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Скорее всего увеличили сечение провода, рассчитали как положено на ветровую нагрузку и гололёд, и после всех расчетов потребовалась дополнительная опора. Все правильно, чего здесь плохого, теперь провода не будут обрываться зимой.
    А в связи с чем должны увеличивать сечение провода? Провода у нас никогда не рвались, количество домов не увеличивалось..
    Копии проекта у меня ,к сожалению, нет, поэтому прилагаю рисунок с расстояниями. Расстояние от опоры до газопровода ~6 м.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Из Ваших описаний и пояснений можно полагать, что газопровод относится к немагистральному, так как проложен рядом с жилыми постройками, из этого и на основании ПУЭ следует, что расстояние от проводов ВЛ до газопровода должно быть не менее высоты опоры. То есть, если высота опоры от 4 до 7 метров, то установили её в соответствии с требованиями ПУЭ.

    ПУЭ, 7 издание, таблица 2.5.39
    Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до наземных, надземных трубопроводов, канатных дорог
    Расстояния по горизонтали:
    немагистральных нефтепровода и нефтепродуктопровода, газопровода с избыточным давлением газа 1,2 МПа и менее, водопровода, канализации (напорной и самотечной), водостока, тепловой сети - не менее высоты опоры

  5. #5
    Валентина
    Гость
    Ув. Григорий, спасибо за ответ!