Тема: Как проложить тёплый пол?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Pash
    Гость

    Как проложить тёплый пол?

    В помещении трубы отопления проложены в стяжке. Требуется уложить эл. теплый пол. По проекту, да просто не возможно обойти трубы отопления, чтоб не пересекались с нагревающими кабелями пола, не часто,но пару витков ложится. Проблема не в штроблении, а именно смущает возможность перегрева. Может кто сталкивался?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Проблема не в штроблении, а именно смущает возможность перегрева. Может кто сталкивался?
    В местах пересечения труб отопления и нагревательного кабеля укладывайте теплоизоляционный материал.

  3. #3
    Pash
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Проблема не в штроблении, а именно смущает возможность перегрева. Может кто сталкивался?
    В местах пересечения труб отопления и нагревательного кабеля укладывайте теплоизоляционный материал.
    Верно,дельный совет!Спасибо.

  4. #4
    Pash
    Гость
    Микола, В этой же стяжке у меня уложен 3*6 кабель под эл. плиту.Плита по центру кухни, выбора нет по другому.Этот кабель как обезопасить?Теплый пол думаю см 20 не доводить.А вот как надежней его в стяжку?С гофрой или без, для охлаждения.Может на оборот с гофрой, как зашита от теплого пола...

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    В этой же стяжке у меня уложен 3*6 кабель под эл. плиту. Этот кабель как обезопасить?
    Выход только один, прокладывать кабель на расстоянии не менее 50 см от нагревательного кабеля, чтобы обеспечить защиту кабеля от воздействия высокой температуры. ПУЭ. п. 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
    При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

    п. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

  6. #6
    Pash
    Гость
    Микола, Понял. с гофрой так же ясно.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    А вот как надежней его в стяжку?С гофрой или без
    Кабель на электроплиту прокладывайте в гофрированной трубе, чтобы обеспечить сменяемость электропроводки. ПУЭ, п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой.

  8. #8
    Pash
    Гость
    Подскажите,под паркет теплый пол делается?Не ламинат,не паркетная доска,боюсь рассохнет.Смотрю даже инфракрасный пол в инструкции про паркет не сказано.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Подскажите,под паркет теплый пол делается?
    Электронагревательные полы можно укладывать под деревянным полом только с подкладкой несгораемых материалов, например залить цементной стяжкой. ПУЭ, п. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

    п. 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

    п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Не ламинат,не паркетная доска,боюсь рассохнет
    Рассохнется, это точно.