baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Применение разделительного трансформатора 220/220 в осветительной сети.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    электричка
    Гость

    Применение разделительного трансформатора 220/220 в осветительной сети.

    Добрый день! Есть необходимость выполнить дежурное освещение-"подсветку" очень большого помещения (без постоянного присутствия персонала) от отдельного щита. Проблема в том, что светильники можно повесить только на высоте 1 м (по другому не позволяет технология!!!). Расположены светильники рядами между металлическими стелажами, светильники светодиодные. Наш вариант разбить на группы и подключить каждую через УЗО (30мА). Через понижающий тр-р думаю будет дороговато и излишне навернуто (несколько тр-ров, да и сечение кабелей будет не маленькое)
    Есть мнение поставить разделительный трансформатор 220/220 4000кВА и подключить все группы от вторичной обмотки. Прочитала статьи про тр-р 220/220, не очень поняла.... Линии будут двухпроводные (фаза+ноль), далее рекомендуют все же ставить УЗО в первичной обмотке (это УЗО 25 А, а как подобрать диф. ток (мА)? Протяженность у нас большая, это после разделительного тр-ра, если просчитывать предполагаемые токи утечки, то 100-300мА? Смогла ли объяснить ? Помогите разобраться.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Расположены светильники рядами между металлическими стелажами, светильники светодиодные.
    Что будет располагаться на стеллажах? Это складское помещение? Как классифицировали помещение в отношении опасности поражения людей электрическим током? Имеет ли помещение взрыво- и пожароопасные зоны?


    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Есть мнение поставить разделительный трансформатор 220/220 4000кВА и подключить все группы от вторичной обмотки.
    Для чего? Что этим хотите добиться?
    ПУЭ, п. 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

    6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В.
    В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).

    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Линии будут двухпроводные (фаза+ноль)
    Кто так решил?

    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Протяженность у нас большая
    На думали о подключении светильников от ЯТП?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения